    Con questa discussione voglio fare un confronto tra le tre macchine più note ed utilizzate per realizzare impianti di climatizzazione a tutt'aria (o che ne hanno velleità ).
    L'analisi è basata solo sulla potenza realmente trasferita all'ambiente nella condizione invernale, quindi valutando quali siano i carichi termici in grado di compensare, escludendo la componente di potenza della ventilazione.

    A questo punto è saggio dare un paio di definizioni.

    Aria neutra: aria immessa in ambiente alle condizioni di temperatura dello stesso. Non fornisce contributo termico per vincere le dissipazioni.

    Unità di ventilazione meccanica forzata: unità che si occupa del solo rinnovo dell'aria, immettendo in ambiente aria neutra ed estraendo la stessa quantità d'aria viziata recuperandone totalmente o parzialmente l'energia. E' abbinata ad un impianto di riscaldamento (radiante o di altro genere). Il recupero può essere statico o termodinamico. Il recupero statico non è mai del 100%, l'aria immessa non è totalmente neutra e determina un carico termico (ridotto ma sempre un carico) per l'impianto di riscaldamento presente in ambiente. Il recupero termodinamico avviene con una pompa di calore interna, è sempre superiore al 100%, ma il contributo termico fornito all'ambiente si realizza con rendimenti bassissimi che non ne giustificano l'utilizzo in presenza di un impianto di riscaldamento (conviene usare lo statico e compensarne la non totale neutralità con l'impianto di riscaldamento).

    Impianto di climatizzazione a tutt'aria: è un impianto in cui la climatizzazione viene realizzata trattando direttamente l'aria ambiente. Può essere totalmente a ricircolo ambiente (es. impianto a split) o con una quota d'aria di rinnovo.

    E' proprio negli impianti a tutt'aria con quota di rinnovo che si inseriscono le tre macchine citate. Ed in questa precisa applicazione diventa sensato un recupero termodinamico dell'energia di ventilazione in quanto non unica componente che l'unità deve gestire, ma una delle componenti in cui la principale è il carico ambiente (le dissipazioni dell'ambiente), carico che viene ovviamente gestito trattando in ricircolo aria ambiente (perché il carico ambiente è così che si tratta).

    L'analisi è stata eseguita sull'unico punto (tra l'altro normato) in cui è possibile estrarre dei dati dalle tre unità:
    - Ambiente a 20°C
    - Esterna a 7°C (6,1°C WB)

    In realtà in Nilan fa la furbetta e fornisce dati a 21°C ambiente e curve che non superano i 5°C/6°C esterni, magari per sottrarsi a confronti o per propinare la solita frase “non si possono fare confronti a condizioni diverse”. Ma con un paio di calcoli proporzionali ed una semplice interpolazione grafica per eccesso (quindi a favore dell'unità) si ottiene quello che si cerca non lasciando spazio a scuse di sorta.
    La Nilan tra le tre è l'unica che utilizza un recuperatore statico (di grossa dimensione, occupa molto spazio), quindi l'aria in ingresso alla batteria si troverà sempre nelle stesse condizioni (ambiente) sia che sia di ricircolo che di rinnovo.

    N.B.: il recuperatore statico serve solo per riportate alle condizioni neutre l'aria di rinnovo. NON DA CONTRIBUTO ALL'AMBIENTE (anzi, per quanto grande sia non recupera il 100%). AUMENTARE LE PORTATE DI RINNOVO NON AUMENTA O DETERMINA UN CONTRIBUTO ALL'AMBIENTE.

    Ulteriore considerazione tecnica riguarda il circuito frigorifero (in ordine tecnologico crescente):
    - Nilan Compact P monta un compressore alternativo on/off e gas R134 (tecnologia da deumidificatore).
    - MyDATE RT monta un compressore alternativo (o forse scroll) on/off e gas R407c.
    - La Clivet ELFOPACK monta compressore BLCD Rotary (quindi brushless e con inverter) e gas R410a.


    CLIVET ELFOPACK
    Alla temperatura esterna di 7°C (6,1°C WB) dichiara una potenza totale pari a 3,18 kW con 100 mc/h d'aria di rinnovo (sui 400 mc/h totali, 300 mc/h sono di ricircolo ambiente).
    Per portare 100 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 0,44 kW.
    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a 3,18-0,44= 2,74 kW

    MYDATE RT
    Ho tre taglie con portate di rinnovo pari a 200, 250 e 300 mc/h (anche troppi, ma sono i dati che fanno più esaltare le prestazioni della macchina). La carica del gas è sempre la stessa (900g) il che fa pensare che scambiatori (batterie alettate) e compressore siano sempre gli stessi, ma cambino solo i ventilatori,
    La potenza fornita è rispettivamente paria a 1,9 kW, 2,53 kW e 3,1 kW.
    Dobbiamo sottrarre la quota ventilazione che risulta rispettivamente paria a:
    - per portare 200 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 0,88 kW;
    - per portare 250 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 1,11 kW;
    - per portare 300 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 1,33 kW.

    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a:
    - 1,9-0,88=1,02 kW per la taglia piccola.
    - 2,53-1,11=1,42 kW per la taglia media.
    - 3,1-1,33=1,77 kW per la taglia grande.

    NILAN COMPACT P
    Ho tre curve di prestazione rispettivamente a 98mc/h, a 179 mc/h e 220 mc/h. In tali curve mi indicano la potenza totale e quella recuperata dal recuperatore statico in funzione della temperatura esterna (alla temperatura ambiente di 21°C).

    Dobbiamo sottrarre la quota ventilazione che risulta rispettivamente paria a:
    - per portare 98 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 0,44 kW;
    - per portare 179 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 0,8 kW;
    - per portare 220 mc/h da 7°C a 20°C (aria neutra) servono 0,98 kW.

    La potenza fornita totale a 21°C ambiente e 7°C esterni è rispettivamente paria a (estrapolazione per eccesso da curve di potenza):
    - per 98 mc/h pari a 1,1 kW;
    - per 179 mc/h pari a 1,58 kW;
    - per 220 mc/h pari a 1,8 kW.

    Facendo la proporzione sui 20°C ambiente le potenze totali a 7°C risultano:
    - per 98 mc/h pari a 1,18 kW;
    - per 179 mc/h pari a 1,7 kW;
    - per 220 mc/h pari a 1,94 kW.

    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a:
    - 1,18-0,44= 0,74 kW per la portata di 98 mc/h.
    - 1,7-0,8= 0,9 kW per la portata di 179 mc/h.
    - 1,94-0,98= 0,96 kW per la portata di 220 mc/h.

    Non serve aggiunga nessun commento.