Un pavimento può essere al massimo a 29 °C con qualche eccezione nella zona perimetrale. Un pavimento a 29 °C scambia con un ambiente a 20 °C 100 W/mq ----> 40 x100 = 4000 W. Se le dispersioni del tuo soggiorno sono superiori a 4000 W (molto probabile per edificio non isolato di altezza doppia del normale) il tuo sistema di emissione risulta sottodimensionato, quindi o isoli o devi avere un sistema di emissione integrativo
|
|
| .
|