Buongiorno, sono nuovo nel forum, mi sono deciso a scrivere per un problema che non riesco a risolvere, vi spiego:
Siamo andati ad abitare nella nuova casa a settembre di quest'anno, edificio in muratura di pietrame senza nessun isolamento e copertura in legno e pianelle anch'esso senza isolamento.
Abbiamo deciso insieme all'idraulico di installare l'impianto per il riscaldamento a pannelli radianti annegati a pavimento.
Il problema principale sta nel fatto di non raggiungere la temperatura desiderata di 20° nella zona giorno (grande ambiente di 40 mq. con altezza media di 5,50 mt), mentre negli altri vani della casa tutto risulta funzionante.
Come potrei intervenire? Considerando che:
- La caldaia è a pellet paradigma 32kw, puffer 600lt, bollitore 300lt, sonda climatica esterna a NORD, termostati per ogni vano.
- La casa nel complesso è 180mq. su due livelli e la zona climatica è la E.
- Le serpentine delle tubazioni sono a passo 10.
Non vorrei che l'impianto fosse sottodimensionato.
Scusate per la lunghezza del post.
Saluti