pachino71.
User deleted
Salve a tutti.
Sono in procinto di costruire una casa (piccola) a telaio e l'azienda mi ha presentato la Legge 10.
Ora, dando per scontato che l'ho fatta riguardare da il mio tecnico che dice che è corretta, ma come è possibile ricadere in classe A4 con EPgl,tot 65.30 kWh/m2?
I miei dati climatici sono:
PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ
Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 2505 GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi
aggiornamenti): ‐5.00 °C
Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 29.00 °C
grazie a chi saprà darmi una risposta.. -
.
Qualche altro dato?
C'è Fotovoltaico?
C'è Termico?
C'è riscaldamento?
Se si Di che tipo?
Per la legge italiana una casa può essere anche in classe A4 senza isolamento... -
pachino71.
User deleted
Produzione di energia termica
Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, dei consumi previsti per:
‐ acqua calda sanitaria: 97.84%
‐ acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva: 95.15 %
Produzione di energia elettrica
Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:
‐ superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 110.00 m2
‐ potenza elettrica P=(1/K)*S: 1.70 kW
Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:
Fotovoltaico 2.00 kW
Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone
termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI
Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente
singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI
Valutazione sull’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:
Tapparelle esterne in alluminio coibentato
5.1 Impianti termici
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
a) Descrizione impianto
‐ Tipologia: Impianto autonomo con distribuzione ad acqua
‐ Sistemi di generazione: Pompa di calore aria/acqua
‐ Sistemi di termoregolazione: Regolatori per singolo ambiente più climatica
‐ Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: Non presenti
‐ Sistemi di distribuzione del vettore termico: Distribuzione a pannelli radianti annegati a pavimento
‐ Sistemi di ventilazione forzata: Sistema di ventilazione meccanica doppio flusso, con recuperatore
di calore
‐ Sistemi di accumulo termico: Bollitore da 200 litri per acs
‐ Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: Produzione tramite pompa di
calore
‐ Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua (norma UNI 8065): SI
Filtro di sicurezza: SI
b) Specifiche dei generatori di energia
Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: NO
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: NO
Impianto "PRINCIPALE"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale combinato con ACS
Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 6.00 kW
Potenza elettrica assorbita: 1.36 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 4.42
Indice di efficienza energetica (EER): 3.96
Impianto "VMC"
Servizio svolto: Ventilazione NON climatizzato
Elenco dei generatori: L'impianto non è dotato di generatori.
c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico
Tipo di conduzione invernale prevista: Continua con attenuazione notturna
Tipo di conduzione estiva prevista: Continua con attenuazione notturna
Sistema di gestione dell'impianto termico: Centralina climatica collegata a sonda esterna e
cronotermostati ambiente agenti sulle teste termostatiche dei diversi circuiti a bassa
temperature
Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone o unità immobiliari
Zona Termica "Abitazione"
Sistema di regolazione
‐ tipo di regolazione: Per singolo ambiente più climatica
‐ caratteristiche della regolazione: Proporzionale 2 °COn Off
Numero di apparecchi: 7.00
Terminali di erogazione dell'energia termica
Il numero di apparecchi: /
Il tipo e la potenza termica nominale sono elencati per zona termica:
IMPIANTO "PRINCIPALE" AD ACQUA
Zona Termica "Abitazione":
• Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento isolati.
• Potenza termica nominale: 4 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.
PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
Edificio a energia quasi zero: SI
Un edificio può essere definito “edificio ad energia quasi zero” se sono contemporaneamente rispettati:
‐ tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del punto 6.13 dell’Allegato 1 del decreto attuativo della DGR
3868 del 17.7.2015
‐ gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla lettera c) del punto 6.13 dell’Allegato
1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015.
a) Involucro edilizio e ricambi d'aria
Nelle schede tecniche allegate sono riportati:
trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti di pareti
verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0,8 W/m2K
verifica termoigrometrica
Per ogni zona termica:
Zona Termica "Abitazione"
Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.30 vol/h
Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 150 m3/h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso
‐ portata immessa: 150 m3/h
‐ portata estratta: 150 m3/h
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso: 0.80
b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione
Determinazione degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno, così come definiti al
punto 6 dell’Allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015, rendimenti e parametri che
ne caratterizzano l’efficienza energetica:
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
H'T 0.25 W/K
H'T,L 0.50 W/K
Verifica H'T < H'T,L VERIFICATA
H’T,L: coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
(Tabella 10 Allegato B del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015)
Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati
Asol,est /Asup,utile 0.01
(Asol,est /Asup,utile)limite 0.03
Verifica Asol,est /Asup,utile < (Asol,est /Asup,utile)limite VERIFICATA
(Asol,est /Asup,utile)limite (Tabella 11 Allegato B del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015)
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio
EPH,nd 46.07 kWh/m2
EPH,nd,lim 62.38 kWh/m2
Verifica EPH,nd < EPH,nd,limite VERIFICATA
EPH,nd,limite,: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale calcolato nell’edificio di riferimento
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio (compreso l'eventuale
controllo di umidità)
EPC,nd 7.54 kWh/m2
EPC,nd,lim 7.67 kWh/m2
Verifica EPC,nd < EPC,nd,limite VERIFICATA
EPC,nd,limite,: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva calcolato nell’edificio di riferimento
(compreso l'eventuale controllo di umidità)
Indice di prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria totale)
EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT: indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia
primaria)
Questo indice può essere espresso in energia primaria totale (EPgl,tot) e in energia primaria non
rinnovabile (EPgl,nren)
EPgl,tot 65.30 kWh/m2
EPgl,tot,limite 135.59 kWh/m2
Verifica EPgl,tot < EPgl,tot,limite VERIFICATA
EPgl,tot,limite: indice della prestazione energetica globale dell’edificio calcolato nell’edificio di riferimento
Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento
H 15.29
H,limite 1.37
Verifica H > H,limite VERIFICATA
H
,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento
Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria
W 26.89
W,lim 1.25
Verifica W > W,limite VERIFICATA
W,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria calcolato nell’edificio di
riferimento
Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento
C 0.00
C,lim 0.00
Verifica C > C,limite NON RICHIESTO
C
,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento calcolato nell’edificio di riferimento
c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
Non previsti
d) Impianti fotovoltaici
‐ connessione impianto: Grid connect
‐ tipo moduli: Silicio multi‐cristallino
‐ tipo installazione: Integrati
‐ tipo supporto: Supporto metallico
‐ inclinazione: 20.00 ° e orientamento: SUD
Potenza installata: 2.00 kW
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 93.42 %
e) Consuntivo energia
Energia consegnata o fornita (Edel): 1 212.91 kWh/anno
Energia rinnovabile (EPgl,ren): 62.16 kWh/m2 anno
Energia esportata: 1 382.38 kWh
Energia rinnovabile in situ: 557.24 kWh/anno
Fabbisogno globale di energia primaria (EPgl,tot): 65.30 kWh/m2 anno. -
.
Scusa ma a 5 domande rispondi con un papiro?
Se io ti avessi scritto cerca su www.google.it come l'avresti presa?
In una casa nuova metti le tapparelle!?!?!
Magari con ispezione interna... -
pachino71.
User deleted
No, scusami tu......
1) fotovoltaico solo predisposto e l'anno prossimo penso a un 3 Kw. max
2) No solare termico
3) riscaldamento a pavimento e fonte di calore Pompa aria acqua Ecodan Mr. slim + che fa anche raffrescamento con split.
........effettivamente un po' più sintetico.....
In una casa nuova metti le tapparelle!?!?!
Magari con ispezione interna..
Si.....l'ispezione interna non c'è.
il cassonetto è a taglio termico..