Se si tratta di permesso di costruire antecedente ottobre 2015 non era obbligatoria una verifica a muffa ma solo quella a condensa. Quindi si hai solo muffa diventa difficile coinvolgere l'impresa che sicuramente contesterà l'eccessiva umidità interna.
Spiega meglio una cosa: hai un solaio che che delimita lo spazio sotto tetto immagino non riscaldato, il cappotto arriva fino sotto allo sporto del tetto. Quanto è alto il muro perimetrale tra lato superiore del solaio e l'intradosso del tetto?
Potresti se quel muro è almeno un 50 cm, coibentarne il lato interno collegando l'isolante ai 15 cm di lana di roccia. Il ponte termico ne uscirebbe ridotto.
Se invece l'intradosso del tetto poggia al solaio, non ti basterà isolare lo sporto ma dovrai anche, almeno per un metro di lunghezza, isolare l'intradosso del tetto
|
|
| .
|