    Hai una portata massica (m) di 300/60 =5 l/s =5 kg/s
    Considera un salto termico (dT) di 5 K sull'evaporatore.

    Avrai una potenza termica lato sorgente di P= m * Cp * dT= 5 * 4.186 * 5 = 100 kW.

    I numeri ci sono, ora devi vedere tutto il discorso legislativo. E ovviamente ci vuole il pavimento radiante con mandata massima di 25/30 °C
     
    .