Qualche buona anima mi da un aiutino?
Raspberry 3 + pican 2 collegati e vedono flusso dati, ora ho copiato (con un file manager) dentro tutto il malloppo di Zanac, nella directory principale dell'sd. in teoria ho creato le varie directory al posto giusto, messo i file di configurazione, registrato su EMONCMS messo la chiave in lettura e scrittura sul file .ini,
ora però non capisco cosa devo fare per far partire lo script, ( purtroppo non conosco bene linux), e cosa devo fare nel stio EMONCMS.. -
.
script installato,...ora come vedo i dati? . -
Giovanni Bianchi.
User deleted
Salve a tutti sono settimane ormai che leggo le guide su lamiacasaelettrica.com, io ho una Daikin Altherma 3R ECH2O.. e ho trovato che i comandi sono "simili" ho solo un po' di finezze da capire.
qualcuno per caso ha avuto a che fare con questa pompa di calore nello specifico?
1) vedo che zanac manda le richieste all'id "680" io se li mando li non mi viene risposto nulla. io per avere qualcosa come risposta devo mandarli con l'id "266" 0x10A. e' corretto?
2) e' possibile che alcune richeste come quella della temperatura dell'acqua dell'accumulo sia la stessa ma quella dell'acqua di mandata sia diversa?. -
.
Ciao Giovanni,
bisognerebbe con santa pazienza sniffare i dati e vedere se ci sono delle differenze (che mi aspetto essere marginali).
Quando l'ho fatto insieme a Zanac ci ho passato le ore:
1) portatile con finestra in tail sui log del bus
2) pigiare qualcosa sul display
3) intuire quale riga è passata sul bus
4) automatizzare e verificare l'ipotesi
Il file di mapping era stato fatto così.
Se commenti l'articolo sul blog è molto + probabile che tu riceva una risposta da me perché quì mi collego solo salturiamente..