    Ciao, sono in zona cliamtica F con gradi giorno 3.290.Sto ristrutturando una casolare su due piani di 170 mq (Circa volume 330 m3).
    Metterò infissi Internorm in alluminio con tripla camera.
    Cappotto isolante in lana di roccia da 18 cm sul tetto e cappotto da 10cm di ESP.
    Riscaldamento a pavimento con scalda salviette in bagno al piano terra e al primo piano radiatori a basse temperature con scalda salviette in bagno perche non abbiamo la possibilita di mettere riscaldamento a pavimento.
    Abbiamo mille dubbi sul tipo di riscaldamento da installare. Vorremmo essere indipendenti da petrolati vari.
    Stiamo valutando l'installazione della caldaia a legna con pdc per acs.
    Sapreste darmi qualche suggerimento o qualche spunto di rilessione in più?
    Vi ringrazio
    Monica
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    914
    Location
    Romagna

    Status
    Anonymous
    È una casa di vacanza o di residenza?
    Dovresti consultare un termotecnico per calcolare l'isolamento e la necessità di riscaldamento conseguente
    Io metterei un cappotto più spesso
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    136

    Status
    Anonymous
    In zona E, 2200 e rotti gradi giorno, ho messo 12 cm di EPS grigio, e, per quanto soddisfatto dei risultati raggiunti, se tornassi indietro ne metterei di più...
     
    .
  4. mony81
     
    .

    User deleted


    E una casa di residenza ed la relazione del termotecnico la ho.
    ci e stato detto che con un isolante di 10cm bastava.spero sia veritiera la cosa.
    il dubbio rimane il come riscaldarla
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,485
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    l'unità di misura "basta" la dice lunga su tanti tecnici che ci sono in giro... basta per fare cosa?
    Basta per arrivare in passiva? dubito...
    Io abbonderei, se non hai limiti strutturali abbonda che il costo non cambia.. cambiano i costi degli impianti..

    A casa sto puntando a mettere 30cm di cappotto per togliere del tutto il riscaldamento (a pavimento).
     
    .
  6. bellerofonte_chimera
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Fringui75 @ 22/5/2015, 12:29) 
    l'unità di misura "basta" la dice lunga su tanti tecnici che ci sono in giro... basta per fare cosa?
    Basta per arrivare in passiva? dubito...

    A rientrare nella normativa
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,485
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    ahhhhhhhhhhhhhh beh...se parliamo di normativa basta mettere anche serramenti in alluminio con doppio vetro e taglio termico ;)
     
    .
  8. mony81
     
    .

    User deleted


    Alcuni dati del termotecnico
    Volume lordo:570 mc
    volume netto:330 mc
    superficie lorda: 175 mq
    superficie netta calpestabile: 125 mq
    Capacità Termica: 26 370.85 kJ/K
    Ventilazione meccanica: assente
    Consumo TOTALE di ACS:63.50 m3
    Salto termico ACS :25.00 °C
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS :1 844.54 kWh
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo invernale) :1 010.70 kWh
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo estivo): 833.83 kWh
    secondo voi una caldaia a legna, o pellet? Puo andare bene?
    che marche?????????
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    914
    Location
    Romagna

    Status
    Anonymous
    Caldaia a legna la devi caricare tutti i giorni, a pellet ci sono sistemi che pescano e per un po' sono autonome, a pompa di calore sono piu comode.
    Se facessi un cappotto di 20 cm spenderesti meno a riscaldare.
    Se mettessi una ventilazione meccanica controllata avresti l'aria sempre nuova in casa.
     
    .
  10. mony81
     
    .

    User deleted


    Ma la pdc in zona climatica f come si comporta in pieno inverno???
     
    .
  11. cosmic
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mony81 @ 22/5/2015, 21:02) 
    Alcuni dati del termotecnico
    Volume lordo:570 mc
    volume netto:330 mc
    superficie lorda: 175 mq
    superficie netta calpestabile: 125 mq
    Capacità Termica: 26 370.85 kJ/K
    Ventilazione meccanica: assente
    Consumo TOTALE di ACS:63.50 m3
    Salto termico ACS :25.00 °C
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS :1 844.54 kWh
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo invernale) :1 010.70 kWh
    Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo estivo): 833.83 kWh
    secondo voi una caldaia a legna, o pellet? Puo andare bene?
    che marche?????????

    Manca il dato più importante, IL FABBISOGNO PER RISCALDAMENTO...
     
    .
  12. mony81
     
    .

    User deleted


    Fabbisogno Totale annuo 6010.85
     
    .
  13. cosmic
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mony81 @ 23/5/2015, 16:44) 
    Fabbisogno Totale annuo 6010.85

    Totale per riscaldamento?... o totale compreso di ACS?...
     
    .
  14. mony81
     
    .

    User deleted


    Fabbisogno x riscaldamento
     
    .
  15. cosmic
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mony81 @ 22/5/2015, 21:38) 
    Ma la pdc in zona climatica f come si comporta in pieno inverno???

    6010/125=48,08 kWh/mq anno
    Se i dati sono corretti, la tua ristrutturazione risulterà essere in alta classe B (quasi C, sopra i 50 kWh/mq anno) quindi in zona climatica F con 3290 GG la pompa di calore non va neanche presa in considerazione.

    Anche se isolassi maggiormente, la PDC in un clima come il tuo avrebbe comunque COP (rendimenti) bassissimi!

    Altitudine? in che regione è l'immobile?

    Edited by cosmic - 24/5/2015, 15:48
     
    .
64 replies since 21/5/2015, 20:26   1353 views