    Mi aggiungo ai complimenti! Come considerazione direi che si deve tener conto che se scambi 10-12mc/h (che è la portata delle ventole che mi sa che hai messo) su un tot di superficie di scambio offerta dal tuo recuperatore, all'aumentare della portata, per avere lo stesso scambio devi aumentare di conseguenza la superficie dello scambiatore...
    Poi effettivamente sarebbe meglio se immessa ed espulsa non rientrassero in ambiente, anche perchè vista la vicinanza delle bocchette è facile che ci sia mescolamento.
    Per verificare se i flussi si comportano bene potresti sempre usare del fumo in immissione (tipo quello da discoteca o da blowerdoor test) e se hai il pannello anteriore della tua scatola in materiale trasparente vedi subito se ci sono "cortocircuiti"...
     
    .