    2.000 litri di gasolio erogano 20.000 kwh termici e costano 3.000 euro.

    solita questione, l'involucro disperde troppo, dovresti agire sull'isolamento, anche approfittando del 55% di detrazione. sono i soldi meglio spesi, ma ne servono parecchi, e non sempre ci sono.

    ragionamo in termini di budget limitato, situazione molto diffusa, specie in questi periodi.
    sei in zona D, servirebbero i gradi giorno o per lo meno la località. ad ogni modo, nel tuo caso potrebbe essere conveniente installare una pdc aria-acqua ad alta temperatura, tipo Daikin Altherma HT, con cui alimentare i fancoil ed i radiatori (conservali in bagno, sono più confortevoli dei fancoil) e anche un bollitore acs.

    con un investimento nell'intorno dei 10.000-15.000 euro potresti contare su un costo annuo di riscaldamento indicativo di 1.500-1.800 euro. considerato pure il 55% per la sostituzione del generatore rientreresti molto presto dall'investimento.

    fornire 20.000 kwh con geotermia orizzontale è costoso e rischioso, se non dimensioni corrrettamente il campo rischi di esaurirlo prima del tempo. campo che deve essere il meno ombreggiato possibile, visto che deve ricaricarsi di energia. scavare 180 cm per posizionare 200-400 mt di sonde costa parecchio. forse basterebbero 100 cm di profondità.
     
    .