tizicor.
User deleted
E' stato realizzato un impianto FV da 3,46 kWp (Marcegaglia Brollo Solar) su un capannone agricolo adiacente alla abitazione a cui è stato allacciato dal gestore di rete il 30.05.2011, quindi con il terzo Conto Energia.
L'intervento ha comportato anche la rimozione a norma del vecchio manto in eternit.
Per l'incentivo pensavo: impianto integrato con caratteristiche innovative (tariffa 0,44) + la maggiorazione del 10% per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit = 0.484
Nel portale GSE ho però riscontrato che la maggiorazione è attiva solo per interventi "su edifici" quindi o l'uno o l'altro.
A - Impianto integrato (mi pare ne abbia i requisiti) 0.44
B - Impianto su edificio + rimozione eternit ( 0.36 + 10% da genn 2012) = 0.396
Se ho fatto i conti giusti, mi conviene puntare su A e lasciare perdere la maggiorazione per rimozione eternit.
Corretto?Attached Image. -
dotting.
User deleted
Sì ti conviene puntare sull'impianto con caratteristiche innovative, quindi soluzione A. . -
tizicor.
User deleted
grazie per la autorevole conferma.
Adesso parto con un pensiero in meno .....