RISANAMENTO

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dotting
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (gmaggi @ 15/1/2011, 01:12) 
    Il muro perimetrale è composto da 2 file di mattoni da 12 (pieni e semipieni) ed interposta cassa vuota da 10, che ad oggi comunica con l'esterno con grate.

    In pratica la tua parete ai fini del calcolo della trasmittanza è costituita da una fila di mattoni probabilmente semipieni se si trovano nella parte interna.
    Fra quella parete e la carta velina c'è poca differenza.
    Chiudi di corsa tutte le aperture o meglio usale per insufflarci dentro un isolante sfuso, preferibilmente perlite espansa.

    Sul nuovo invece di una parete con cappotto vedi se puoi usare direttamente un blocco isolato che raggiunga il valore limite di trasmittanza previsto per la tua zona climatica:
    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=24826891

    La struttura del tetto è condizionata dal fatto che sia in zona soggetta a verifica di irradianza o meno:
    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=31927533
    se sei sotto i 290, io ti consiglio di ventilare solo la falda a sud e maggiorare dello spessore di aria della falda a sud, la falda a nord.

    Esempio falda a sud 5 cm di isolante + 5 cm di aria di ventuilazione, a nord metti 10 cm di isolante.
    Così al colmo hai spessori identici.
     
    .