  1. dotting
     
    .

    User deleted


    Esistono caldaie con la sola sezione riscaldamento che hanno potenze di circa 10 kW e si utilizzano in abitazioni ben isolate.
    Non hanno però la sezione ACS, una caldaia con sezione ACS ha una potenza minima non inferiore a 24 kW.

    A prescindere dalla potenza il tuo impianto è comunque fatto malissimo e va interposto fra i due generatori uno a vaso chiuso ed uno a vaso aperto uno scambiatore oppure un serbatoio con serpentine di scambio che separino i due impianti vaso aperto e vaso chiuso.

    Ci sono molti termocamini moderni che hanno il vaso di espansione chiuso con tutte le sicurezze del caso.
    Quello è proprio un Vulcano ovvero può eruttare quando meno te lo aspetti.
     
    .