    Ciao Frack,
    penso di poterti dare già io un'anteprima di risposta avendo due kit molto simili (forse uguali).
    Se metti una valvola solo P è vero che elimini il problema dello scarico per sovratemperatura, ma sottoponi il sistema (boiler e tubi) a un forte stress termico .... ricorda che anche se avrai l'accortezza di coprire i tubi, correrai il serio rischio di far raggiungere e superare i 100° con le pericolose conseguenze che puoi immaginare!
    Credo che l'unica soluzione fattibile sia proprio quella suggerita da Dotting nell'altro post:
    inserire una deviatrice termica (come quella in foto) subito dopo la valvola t/p in modo tale che se la T > 85° viene scaricata, se < 85° rientra nel boiler tramite l'ingresso dell'acqua fredda. In questo modo si dovrebbe evitare di scaricare troppa acs e nello stesso tempo il sistema rimane in sicurezza.
    Devi solo essere sicuro che la valvola di ritegno che dovresti aver messo all'ingresso dell'acqua fredda supporti quelle temperature.
    Ciao, Linus.