    CITAZIONE (Fringui75 @ 17/3/2021, 08:34) 
    Scusa.. se hai già tanto FV il sole lo usi per la pdc della piscina e acs la fai con il termico..
    Ja senso complicare l'impianto?
    Non basta attivare la pdc della piscina solo quando il FV produce?

    Si si è quello che ho fatto finora - il mio obiettivo peró era ridurre i consumi e recuperare redditività (l’energia FV che uso per riscaldare la piscina la potrei vendere in rete). Ad ogni modo, ho visto i prezzi di un paio di scambiatori di calore per piscina e l’investimento non è poco (700-800€)...
  2. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 16/3/2021, 19:23) 
    Hanno messo sul tetto sia FV che termico?!?!?!
    Il mondo è bello perchè vario :wave.gif:
    Quanti soli avete da quelle parti? :wink_smilie.gif:

    Io l'avevo e l'ho fatto rendere al meglio, staccato e buttato.
    Resa ottima, manutenzione zero, consuma zero, non invecchia... spesa al giorno per fare ACS attuale 1 euro al giorno di media, 365€ all'anno.

    Ma se c'è una temperatura da usare la piscina devi ancora scaldare casa?!?!!

    Eheh il tema è che il costruttore probabilmente non voleva superare i 6kw di FV e, avendo spazio sul tetto, ci ha messo l'abbinata del solare termico...che ti devo dire!

    Negli ultimi 2 anni la piscina l'ho fatta partire ad inizio aprile - in quel mese capita spesso che arrivi un periodo di temperature notturne basse o colpi di coda dell'inverno (per carità si sopravvive......). Ad ogni modo, il mio problema non era tanto la seconda pdc quanto sfruttare il solare ormai che ce l'ho!

    Giovanni
  3. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 16/3/2021, 19:11) 
    Non so se quella pdc lo prevede... la cosa non dovrebbe essere "difficile" da fare.. ipotizzo che quando scaldi la piscina non utilizzi il riscaldamento, potresti usare quello scambiatore per alimentare lo scambiatore dell'acqua della piscina.
    Quindi circolatore, deviatrice.. e piccola centralina per gestirlo.

    Questo è uno dei tanti motivi per il quale è molto meglio un FV che il termico.. è molto più gestibile e non fa solo "acqua calda" e i surplus sono sempre ben accetti. Sicuramente quello che ti ha consigliato la seconda pdc ti ha consigliato anche il termico ;)

    Grazie - il solare termico era da capitolato (oltre a FV) - concordo sul fatto che sarebbe stato meglio avere altri pannelli FV nello stesso spazio ma ora non mi resta altro che far rendere al meglio il solre termico!

    Sulla seconda pdc, il problema è che ad inizio e fine stagione capita che vada ancora il riscaldamento a pavimento per cui forse avrei dovuto sovradimensionare la pdc - ad ogni modo, vorrei provate ora ad usare la grande produzione estiva per ridurre quanto possibile i consumi elettrici della pdc.
  4. .
    Ciao a tutti,

    posseggo una HPSU 8kw + solare termico abbinato Solaris (500l) - attualmente per il riscaldamento della mia piscina uso una pompa di calore dedicata e separata (a suo tempo mi fu consigliato così), tuttavia quest'anno vorrei provare a pensare di usare il solare termico per dare una mano al riscaldamento della piscina, ovviamente con l'intento di ridurre i consumi (la pdc della piscina assorbe anche 15kw giorno nelle fasi iniziali e finali della stagione, dove ci sono temperature notturne basse, mentre con il solare avrei tutto gratis e soprattutto attenuerei il solito problema estivo del solito surplus di produzione solare).

    Esiste una modalità già prevista dalla HPSU/Solaris per gestire le varie priorità? Ovviamente dovrò comprare uno scambiatore di calore da inserire nel locale tecnico piscina/caldaia, tuttavia quello che mi interessa è come gestire il fatto che il solare prima deve scaldare il serbatoio per garantire acs, solo dopo può dedicarsi alla piscina.

    Grazie in anticipo per i consigli che saprete darmi.

    Giovanni
  5. .
    CITAZIONE (viga81 @ 28/1/2021, 15:48) 
    CITAZIONE (Ingmaxim @ 24/1/2021, 16:04) 
    Anche nella mia il campo di impostazione va da 1 a 20 con l'unico limite che il valore deve essere inferiore a tkins...quindi direi che sulla carta tutto è identico...non mi viene in mente altro se non spegnere e riaccendere, ma non penso risolva! Se proprio non ne vieni a capo (sarebbe interessante sentire altri con la Rps4, ma, vista la scarsa cura dei manuali Rotex, è molto probabile che il tuo manuale per errore riporti un intervallo che era valido solo per la vecchia Rps3...) aggira il problema come ti ho suggerito!

    Ciao,

    in questi giorni di prime produzioni solari sto osservando il comportamento del Solaris e ho qualche dubbio. Quando parte la pompa, la tr sale regolarmente fino a far spegnere la pompa (per raggiungimento delta tv-tr) - una volta spenta, la tr comincia progressivamente a calare, la ts sale un pochino mentre la tdhw vedo che rimane pressapoco la stessa. Tenete conto che il mio pannello in questi giorni raggiunge max 52 gradi (non molto, purtroppo è su tetto piano con inclinazione bassissima). Per fare un esempio con i numeri: prima della partenza ho es. tk 50, ts 43 tr 38 tdhw 43 - parte la pompa - una volta chiuso il ciclo, tr sale a 43, ts a 46 ma tdhw mi rimane tra 43-44. A quel punto la tr comincia a calare progressivamente fino a 39-38 e da lì riparte il ciclo....la mia domanda è: ma Ts e tdhw non dovrebbero avere più o meno la stessa temperatura? da manuale mi sembrano abbastanza vicine come posizionamento. Nel mio caso, ho l'impressione che l'integrazione solare non abbia l'effetto che dovrebbe avere, perchè se la tr torna al valore iniziale (38-39) e la tdhw non si muove di molto, di fatto la pdc andrà a reintegrare, anche se ts è salita.

    Avete un comportamento simile?

    Giovanni

    Aggiungo un’altra domanda: che delta avete solitamente tra temperatura collettore e temperatura mandata? Oggi ho avuto alcuni momenti della giornata dove, con pannelli a circa 60 gradi, avevo mandata che non saliva a più di 51, e mi è sembrato strano.

    Giovanni
  6. .
    CITAZIONE (Ingmaxim @ 24/1/2021, 16:04) 
    Anche nella mia il campo di impostazione va da 1 a 20 con l'unico limite che il valore deve essere inferiore a tkins...quindi direi che sulla carta tutto è identico...non mi viene in mente altro se non spegnere e riaccendere, ma non penso risolva! Se proprio non ne vieni a capo (sarebbe interessante sentire altri con la Rps4, ma, vista la scarsa cura dei manuali Rotex, è molto probabile che il tuo manuale per errore riporti un intervallo che era valido solo per la vecchia Rps3...) aggira il problema come ti ho suggerito!

    Ciao,

    in questi giorni di prime produzioni solari sto osservando il comportamento del Solaris e ho qualche dubbio. Quando parte la pompa, la tr sale regolarmente fino a far spegnere la pompa (per raggiungimento delta tv-tr) - una volta spenta, la tr comincia progressivamente a calare, la ts sale un pochino mentre la tdhw vedo che rimane pressapoco la stessa. Tenete conto che il mio pannello in questi giorni raggiunge max 52 gradi (non molto, purtroppo è su tetto piano con inclinazione bassissima). Per fare un esempio con i numeri: prima della partenza ho es. tk 50, ts 43 tr 38 tdhw 43 - parte la pompa - una volta chiuso il ciclo, tr sale a 43, ts a 46 ma tdhw mi rimane tra 43-44. A quel punto la tr comincia a calare progressivamente fino a 39-38 e da lì riparte il ciclo....la mia domanda è: ma Ts e tdhw non dovrebbero avere più o meno la stessa temperatura? da manuale mi sembrano abbastanza vicine come posizionamento. Nel mio caso, ho l'impressione che l'integrazione solare non abbia l'effetto che dovrebbe avere, perchè se la tr torna al valore iniziale (38-39) e la tdhw non si muove di molto, di fatto la pdc andrà a reintegrare, anche se ts è salita.

    Avete un comportamento simile?

    Giovanni
  7. .
    CITAZIONE (Ingmaxim @ 24/1/2021, 14:43) 
    Ciao, il range impostabile dipende dalla versione sw installata sulla RPS3: sulla mia è possibile scendere fino a 1k.
    Su un manuale RPS3 del 2010 mi sembra di ricordare un intervallo da 2k a 5k

    Comunque: DeltaT disins = Tmandata - Tritorno quindi volendo puoi tenere il valore 2k e agire sui valori di correzione di Tmandata (+1) o T ritorno (-1).

    Ps: occhio che in inverno se hai elevata stratificazione (TR molto bassa rispetto a TS) rischi con queste modifiche di sfreddare molto l'accumulo nella parte alta e far partire la pompa in produzione ACS!

    Grazie per la risposta - come versione se ho la 1.61 del 2017 (ho una rps4) - possibile sia questo? Nel manuale il campo di impostazione è da 1 a 20, mi sembra strano - peraltro il campo che mi fa scegliere è da 2 a 9, ma il 9 è legato al fatto che avevo tkins a 10 - possibile che ci sia un altro parametro che limita il tkdisins a 2?
  8. .
    CITAZIONE (Ingmaxim @ 8/2/2016, 11:12) 
    Ciao Cay in base alla mia esperienza:
    - DeltaT ins /K 8 -> Basso, rischi continui e inutili on/off ->consiglio 15°
    - DeltaT disins /K 2-> Ok in inverno, in piena estate meglio 1°
    - TS Max /C 75 ->puoi arrivare senza rischi a 80/82° (controlla il livello accumulo perché aumenta l’evaporazione)
    - Tempo P2 /s 150 -> Dipende da portata pompe impostata, numero collettori, lunghezza tubi e dislivello. Per determinarlo a impianto solare vuoto forzane la partenza e verifica quanto tempo occorre prima che la mandata segni un valore diverso da zero. A quel tempo somma 20s di sicurezza e hai il valore da impostare
    - TK Max /C 100 ->punto di accensione della seconda pompa->consiglio massimo 95°/96° (100 è troppo!)
    - TK Cons /C 95 ->temperatura max ammessa nel collettore..puoi arrivare a 110°/115° senza problemi (secondo me il tuo tecnico ha confuso TK Cons e TK Max!!)
    - TK Save /C 50 ->bassina, io terrei almeno 55°per sicurezza
    Aggiungo io: correggere la temperatura rilevata dalla sonda Tr= correzione -1° (con Ts>60° si può addirittura osare -2°)

    Ciao a tutti,

    Relativamente all’abbassamento del deltatdisins a 1 (anzichè 2), ho provato oggi ad entrare nel Solaris e a cambiare il valore (psw installatore) - tuttavia il sistema mi consente di mettere come valore minimo 2 e max 9 - capita anche a voi? Da manuale l’intervallo è più ampio.

    Grazie in anticipo per la risposta

    Giovanni
  9. .
    CITAZIONE (LamiaCasaElettrica @ 22/1/2021, 23:05) 
    CITAZIONE (viga81 @ 22/1/2021, 18:00) 
    Per emoncms, vorrei avere il set di dashboard che trovi in allegato. E’ già incluso nei file di Zanac o devo ricrearmelo da 0?

    Non e' incluso.

    Grazie - ma esiste un modo per condividere quel layout? Potrei mettermi e provare a replicare tutto, ma di sicuro ci impiegherei ore - essendo i dati della macchina gli stessi, sarebbe molto comodo.

    Giovanni
  10. .
    CITAZIONE (segaura @ 22/1/2021, 15:51) 
    Ti dico le poche cose che so, mentre attendi risposte più esaurienti:
    - il link github mi risulta invariato, vai pure lì e trovi del codice e della documentazione credo anche leggermente più aggiornati rispetto a quanto leggi qui (anche senza link cerca pyhpsu su github e trovi)
    - per quello che viene chiesto ad un raspberry pi da questa applicazione, sostanzialmente quasi niente, uno qualunque va bene (ovviamente se ci fai anche altro il discorso cambia)
    - se emoncms è un servizio hosted su cloud come mi sembra di capire, allora il codice di zanac, in quello scenario, serve solo a leggere i dati dalla HPSU e spedirli al servizio cloud
    - come collegamenti per lo scenario "filare" con il raspi hai, raspberry pi <-> adattatore canbus di qualche tipo <-> cavo tipicamente tre fili <-> morsettiera etichettata "CAN" sulla HPSU

    Buon divertimento,
    Luca

    Grazie per le risposte!

    Per emoncms, vorrei avere il set di dashboard che trovi in allegato. E’ già incluso nei file di Zanac o devo ricrearmelo da 0?

    Giovanni
  11. .
    Grazie - ultima domanda (spero): tra spegnere la macchina per alcune ore notturne, oppure farla funzionare con triduzione bassa (quindi mandata bassa) c’è qualche differenza in termini di risparmio?

    A prima pelle, mi viene da pensare che lasciare l’acqua calda dell’ultima mandata sia meglio che dare una mandata più fresca, peró immagino anche che se la mandata < ritorno, la macchina di fatto già faccia automaticamente lo stesso ragionamento e quindi spegne subito l’unità esterna, di fatto continuando a far circolare l’acqua a temperatura di ritorno.

    Grazie a tutti in anticipo per il chiarimento.

    Giovanni
  12. .
    Ciao a tutti,

    Da possessore di hpsu 8kw, anche per me è arrivato il momento (e la voglia) di avere un monitoraggio avanzato della stessa.

    Ho letto la guida in 3 parti sul sito “lamiacasaelettrica” - volevo solo fare alcune domande:

    a) la guida è aggiornata e posso quindi partire da quella? Chiedo per sicurezza, visto che i post risalgono a mesi fa

    b) con i file di Zanac, otterró una dashboard su emocms uguale a quella che molti di voi hanno pubblicato su questo e altri post relativi ad hpsu (per intenderci, quella con le immagini dell’interno della hpsu)? O me la dovrei costruire?

    c) a livello hw rimangono validi i link presenti su lamiacasaelettrica o nel frattempo conviene prendere hw più avanzati (in primis, raspberry, che immagino si sia evoluto).

    d) Dal punto di vista delle connessioni alla pdc, di fatto l’unica manovra da fare è inserire il connettore can-bus o c’è altro? Lo dovrei fare a macchina spenta?

    Grazie in anticipo per le risposte.

    Giovanni
  13. .
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 20/1/2021, 17:49) 
    Si .... continuerá a riscaldare quella minima parte di impianto dove può circolare l'acqua, spegnendo unitá esterna dopo poco e al raggiungimento di un deta T mandata e ritorno intorno a 2° mentre la pompa di circolazione dovrebbe continuare a funzionare producendo solo consumi senza benefici.

    Consiglio
    Lasci aperto tutto rommthermostat off e fai comandare ad uno termostato solo on/off della pompa collegandolo alla scheda dell'unitá interna.

    Grazie per la risposta - relativamente al tuo consiglio: intendi usare il termostato come una sorta di relé per il famoso passaggio a modalità estate?Oppure esiste un contatto da scheda proprio per fare on/off pompa (quindi spegnere anche circolatore)?
  14. .
    Ciao a tutti,

    Sono possessore di una hpsu compact 8kw - ho una domanda sulla “compatibilità” tra programma automatico 1 e termostati interni. Io ho 2 termostati bticino (uno per piano) che chiudono o aprono i rispettivi collettori. Se attivo la modalità automatico 1 (con roomthermostat off) ma setto i 2 termostati bticino come spenti (quindi tset<tamb) cosa succede? La pompa dovrebbe voler lavorare ma si ritrova con entrambi i circuiti chiusi - quindi si spegne, nonostante il programma automatico 1?

    Grazie in anticipo per le risposte.

    Giovanni
14 replies since 20/1/2021
.