Si infatti, lui ha detto potrebbe essere qualche impostazione...non so...
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 238
- Status
- Offline
|
|
Sarebbe da controllare se i collegamenti "X-11.1/X-11.2" menzionati, corrispondono all'uscita che comanda l'attuatore. Da controllare sul manuale se sono quelli che comandano l'attuatore per lo spostamento "riscaldamento" a "produzione ACS"
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Si corrispondono, l'ha verificato l'elettricista.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 238
- Status
- Offline
|
|
Controllare sul manuale il parametro che attiva la funzione, probabilmente è disabilitato, visto che ragionano a "termostati"
Dovrebbe essere H10 valore 1 (caldo/freddo) 3 (caldo) 5 (freddo) che NON disabilitano la produzione di ACS ST6 attivabile via H17 per Abilitazione sonda di temperatura ACS DO6 attivabile via H84 per Comando valvola ACS
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Non poteva mettere un termostato stupidissimo per gestire la produzione ACS?!?!? Mi sembra un'odissea..
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 238
- Status
- Offline
|
|
Magari l'intenzione era quella, ma poi realizzata male
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Le impostazioni erano corrette,pare sia il servo motore non funzionante.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
E quindi l'hanno cambiato e avete acqua calda e riscaldamento funzionanti? Oppure ci vorranno 2 mesi per ricevere servomotore nuovo?
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
😀Dovrebbe arrivare lunedì🤞
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
È stato cambiato il servo motore...ora sembra funzionare... stiamo monitorando.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Ottimo.. per curiosità fai qualche lettura del contatore per capire quanto consumi al giorno.. giusto per non morire alla prima bolletta.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Guarda abbiamo scoperto che il termotecnico che aveva fatto il progetto con la precedente impresa che poi abbiamo cambiato aveva inserito una pompa di calore molto più potente. Quella che ha messo questa impresa, ovviamente per risparmiare loro, non è assolutamente adatta all'impianto quindi sicuramente consumerà tanto,è sempre accesa. Comunque verifico!
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
In realtà sarà il contrario e vi è andata meglio... il problema sono i termostati. Piccola e sempre accesa ha un rendimento molto maggiore rispetto ad una enorme che continua ad accendersi e spegnersi perchè non riesce a sfogare la potenza generata.
Unico "difetto", ci mette un po di più a fare l'acqua calda.. ma nulla di devastante.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
In che senso il problema sono i termostati?
|
|
| .
|