Pompa di Calore Unical

Non funziona riscaldamento a pavimento

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    238

    Status
    Offline
    Mi fa piacere che almeno adesso siete al caldo.
    Forse è il servocomando che, o non funziona o non gli arriva il comando per farlo girare.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    felice che stia scaldando, ovviamente è una pezza , perchè appunto ora non hai più acqua calda se non giri a mano la valvola.

    altra cosa da tenere sott'occhio quando la temperatura nel serbatoio grande scende la pompa di calore si metterà a fare acqua calda, ma essendo la valvola girata a mano sul riscaldamento manderà acqua calda li e potrebbbe farlo finchè non rileva che il serbatoio è alla temperatura impostata, quindi rischi di fare la sauna dentro casa
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Si si grazie, ho compreso che è una soluzione momentanea e che per avere l'acqua calda dobbiamo rigirare la valvola.
    Ma c'è un modo per evitare l'effetto sauna?

    ElToto credo sia più che non gli arriva il comando, tutto è successo da quando hanno messo i termostati.
    Attached Image
    IMG-20231120-WA0019

     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    in teoria una volta che i termostati hanno raggiunto la temperatura impostata le pompe di rilancio si spengono e la pompa scarica il caldo nel serbatoio piccolo , però è tutta energia sprecata e potrebbe andare in blocco .

    a me è successo così la tre vie era bloccata quindi la pompa chiamava per fare acs ma essendo l'impianto spento si è scaldato solo il serbatoio piccolo

    quando hanno messo i termostati hanno messo le testine(che sono quei cubetti bianchi della foto sopra col filo bianco) altro non dovrebbero aver toccato , la valvola incriminata è comandata direttemente dalla pdc
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Nel dubbio stacca tutte le testine.. se non si aprono avrai alcune stanze fredde... se scaldano tutte.. (basta toccare tubi andata e ritorno) lasciale pure al suo posto.
    Se la pdc riceve il comando dall'accumulo dell'acqua calda inizierà a pompare al massimo, ma avendo il pavimento ci metterà una vita e non arriverà mai a temperatura.. quindi dopo ore avrai caldo anomalo... e consumi alti.

    Dovresti tenere d'occhio la pdc e l'accumulo dell'acs per capire se deve farla.. e quindi girare a mano la 3 vie fino a quando non si disattiva la funzione.
    Soluzione molto molto provvisoria.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Se la valvola a tre vie è comandata dalla PDC significa che non è un problema di termostato ma della PDC. È corretto?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Si.. da manuale tecnico indica X-11.1/X-11.2 come collegamento Uscita valvola acqua calda sanitaria, quindi credo sia qui il segnale, che tramite il termometro capisce quando fare ACS.. e quindi girare il servo e mettere in produzione a potenza 100% la pdc.. per fare ACS.
    Quando finisce torna in modalità riscaldamento e riattiva il circuito del radiante sempre tramite servomotore 3 vie.

    Per fare una prova "semplice", basta sfilare la sonda di temperatura e vedere cosa fa la pdc.. se cambia di rumore.. e se si muove il servomotore.
    Magari i termostati danno qualche segnale sbagliato o la pdc ha qualche impostazione non corretta per fare questo.. la cosa diventa difficile da capire però a distanza.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    238

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    da manuale tecnico indica X-11.1/X-11.2 come collegamento Uscita valvola acqua calda sanitaria

    non è che magari l'installatore ci ha collegato uno dei termostati?
    Sarebbe da controllare con un tester se i fili collegati a X-11.1/X-11.2 sono quelli che arrivano al servocomando.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Si, anziché collegare il touch screen alla pompa di calore ha collegato il termostato.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    238

    Status
    Offline
    Come va, risolto?
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    No, non abbiamo ancora trovato nessuno disposto a venire. Tutti dicono tu faccio sapere poi scompaiono.
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Riuscite a gestire a mano ACS e riscaldamento?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Si quello si, per fortuna così funziona, grazie a voi!
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Ieri finalmente è venuto un'elettricista ed ha detto che non arriva l'elettricità dalla pompa di calore alla valvola ma non ha saputo spiegare il motivo... Per ora non abbiamo risolto.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    almeno sai la causa magari è solo un filo staccato
     
    .