Mi fa piacere che almeno adesso siete al caldo. Forse è il servocomando che, o non funziona o non gli arriva il comando per farlo girare.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 72
- Status
- Offline
|
|
felice che stia scaldando, ovviamente è una pezza , perchè appunto ora non hai più acqua calda se non giri a mano la valvola.
altra cosa da tenere sott'occhio quando la temperatura nel serbatoio grande scende la pompa di calore si metterà a fare acqua calda, ma essendo la valvola girata a mano sul riscaldamento manderà acqua calda li e potrebbbe farlo finchè non rileva che il serbatoio è alla temperatura impostata, quindi rischi di fare la sauna dentro casa
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Si si grazie, ho compreso che è una soluzione momentanea e che per avere l'acqua calda dobbiamo rigirare la valvola. Ma c'è un modo per evitare l'effetto sauna?
ElToto credo sia più che non gli arriva il comando, tutto è successo da quando hanno messo i termostati.Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 72
- Status
- Offline
|
|
in teoria una volta che i termostati hanno raggiunto la temperatura impostata le pompe di rilancio si spengono e la pompa scarica il caldo nel serbatoio piccolo , però è tutta energia sprecata e potrebbe andare in blocco .
a me è successo così la tre vie era bloccata quindi la pompa chiamava per fare acs ma essendo l'impianto spento si è scaldato solo il serbatoio piccolo
quando hanno messo i termostati hanno messo le testine(che sono quei cubetti bianchi della foto sopra col filo bianco) altro non dovrebbero aver toccato , la valvola incriminata è comandata direttemente dalla pdc
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Nel dubbio stacca tutte le testine.. se non si aprono avrai alcune stanze fredde... se scaldano tutte.. (basta toccare tubi andata e ritorno) lasciale pure al suo posto. Se la pdc riceve il comando dall'accumulo dell'acqua calda inizierà a pompare al massimo, ma avendo il pavimento ci metterà una vita e non arriverà mai a temperatura.. quindi dopo ore avrai caldo anomalo... e consumi alti.
Dovresti tenere d'occhio la pdc e l'accumulo dell'acs per capire se deve farla.. e quindi girare a mano la 3 vie fino a quando non si disattiva la funzione. Soluzione molto molto provvisoria.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Se la valvola a tre vie è comandata dalla PDC significa che non è un problema di termostato ma della PDC. È corretto?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Si.. da manuale tecnico indica X-11.1/X-11.2 come collegamento Uscita valvola acqua calda sanitaria, quindi credo sia qui il segnale, che tramite il termometro capisce quando fare ACS.. e quindi girare il servo e mettere in produzione a potenza 100% la pdc.. per fare ACS. Quando finisce torna in modalità riscaldamento e riattiva il circuito del radiante sempre tramite servomotore 3 vie.
Per fare una prova "semplice", basta sfilare la sonda di temperatura e vedere cosa fa la pdc.. se cambia di rumore.. e se si muove il servomotore. Magari i termostati danno qualche segnale sbagliato o la pdc ha qualche impostazione non corretta per fare questo.. la cosa diventa difficile da capire però a distanza.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 238
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE da manuale tecnico indica X-11.1/X-11.2 come collegamento Uscita valvola acqua calda sanitaria non è che magari l'installatore ci ha collegato uno dei termostati? Sarebbe da controllare con un tester se i fili collegati a X-11.1/X-11.2 sono quelli che arrivano al servocomando.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Si, anziché collegare il touch screen alla pompa di calore ha collegato il termostato.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 238
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
No, non abbiamo ancora trovato nessuno disposto a venire. Tutti dicono tu faccio sapere poi scompaiono.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,488
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Riuscite a gestire a mano ACS e riscaldamento?
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Si quello si, per fortuna così funziona, grazie a voi!
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 48
- Status
- Offline
|
|
Ieri finalmente è venuto un'elettricista ed ha detto che non arriva l'elettricità dalla pompa di calore alla valvola ma non ha saputo spiegare il motivo... Per ora non abbiamo risolto.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 72
- Status
- Offline
|
|
almeno sai la causa magari è solo un filo staccato
|
|
| .
|