CITAZIONE (antony2384 @ 16/9/2022, 18:13)
quindi niente vmc e deumidificazione controllata?
Ma split consigli idronici per sfruttare la pdc del riscaldamento o a gas?
Split=splittata, quindi si intende macchina in espansione diretta splittata (due moduli).
La questione è sempkice: se vuoi aprire porte, finestre e quant’altro in estate il raffrescamento radiante (soprattutto se a pavimento) non fa per te.
Ora la scelta è:
A) raffrescamento e deumidificazione tramite ventilconvettori (idronici)
B) raffrescamento tramite split
A) Sfrutti la pompa di calore anche per raffrescare. Per deumidificare serve acqua ad almeno 10 gradi.
B) non sfrutti la pompa di calore in estate. Una marea di modulo esterni (esteticamente poco elegante).
Io opterei per la soluzione idronica (ventilconvettore), magari sfruttando un contatto presente in alcune pdc per doppio setpoint acqua estivo (in deumidificazione porto l’acqua a 7/10 gradi, in solo raffrescamento uso acqua temperatura più elevafa).
Sia A) che B) non immettono aria neutra in deumidificazione.