Buona sera a tutti,
ho una pompa di calore Daikin Altherma Compact. l'idraulico mi ha detto che la stazione ambientale (RoCon U1) installata in salotto comanda tutti gli altri termostati che ho in ogni stanza. Quindi se la T ambiente impostata è 20° e la rilevata è 21° non parte il riscaldamento.
ESEMPIO: in un'altra stanza con termostato normale ho impostato 23° ma siccome il RoCon U1 è disattivato perchè in salotto la temperatura è quella desiderata in questa stanza non raggiungerò mai i 23°
c'è un modo per evitare che il RoCon U1 una volta raggiunta la temperatura desiderata "blocchi" gli altri termostati impostati nelle altre stanze della casa?
grazie a tutti
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
Sicuramente c'è il modo di fare quello che chiedi, il tuo impiantista dovrebbe saperlo. Io con la mia Rotex il Rocon U1 viene usato solo come termostato per la climatica, ma nella stessa stanza ho un termostato che comanda quella stanza, come nelle altre stanze ho altri termostati tutti indipendenti tra loro (in realtà ho aggiunto un timer per avere una programmazione oraria uguale per tutti ma questa è un'altra storia).
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
scusa damned6 , ma l'anno scorso avevo deposto l'ascia di guerra, ma ora sono tornato il prima fila per risolvere il problema....
CITAZIONE (damned6 @ 6/11/2018, 09:50) Sicuramente c'è il modo di fare quello che chiedi, il tuo impiantista dovrebbe saperlo. l'idraulico mi ha detto che non si può fare, quindi quando raggiungo la temperatura in salotto, la pompa non continua a scaldare le altre stanze in cui ho impostato il termostato con temperatura più alta....mi sembra strano...sto impazzendo
CITAZIONE (damned6 @ 6/11/2018, 09:50) Io con la mia Rotex il Rocon U1 viene usato solo come termostato per la climatica, ma nella stessa stanza ho un termostato che comanda quella stanza, come nelle altre stanze ho altri termostati tutti indipendenti tra loro forse mi manca il termostato in salotto (ho l'alloggiamento disponibile, ma non me lo ha fatto mettere )
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
sì, direi che ti ci vuole un altro termostato in salotto, così il Rocon U1 lo usi solo per la climatica.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (damned6 @ 11/11/2019, 09:11) sì, direi che ti ci vuole un altro termostato in salotto, così il Rocon U1 lo usi solo per la climatica. grazie damned6 , ma quindi il rocon U1 a cosa servirà una volta installato il termostato? dovrò tenerlo ad un temperatura superiore rispetto ai termostati in casa?
come ti regoli tu?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
una volta installato il termostato, se i collegamenti sono corretti, il Rocon U1 lo userai solo per la climatica..in pratica serve per ottimizzare l'utilizzo della pdc
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Ok, sentirò di nuovo l'idraulico ed elettricista.
Una curiosità, tu hai l'impostazione roomthermostat su "off" quindi?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
room thermostat è su on e Interlink fct su off..anche perchè i termostati li ho sul connettore J16 (su cui agisce il parametro room thermostat) mentre il rocon u1 sul j13
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Grazie, ora vedo se l'idraulico mi sistema il tutto come la tua configurazione. Ti aggiornerò
Tu hai anche la sonda esterna?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
eh sì per usare la climatica sarebbe richiesto rocon u1 e sonda esterna...
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (damned6 @ 16/11/2019, 00:11) eh sì per usare la climatica sarebbe richiesto rocon u1 e sonda esterna... Ciao, che termostati hai messo oltre il RoCon U1? Sempre daikin o altri modelli?
Il RoCon U1 per la climatica, dove lo hai messo? In corridoio o in una stanza a nord magari con vetrata?
Edited by antony2384 - 7/3/2022, 15:12
|
|
| .
|
10 replies since 2/11/2018, 17:41 612 views
.