Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno chiedo a voi consiglio per la manutenzione base della mia PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA
Come allego da immagini volevo avere consigli su come effettuare quella che sembra una manutenzione in teoria facile ma voglio essere sicuro di farla giusta In particolare il discorso di ruotare manualmente la manopola ogni anno per scaricare pressione
Mi dareste una mano per evitare 120€ di chiamata? Grazie a tutti
https://ibb.co/YcNszfc
https://ibb.co/gdZMdHgAttached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 17/8/2021, 08:24) Buongiorno chiedo a voi consiglio per la manutenzione base della mia PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA Come allego da immagini volevo avere consigli su come effettuare quella che sembra una manutenzione in teoria facile ma voglio essere sicuro di farla giusta. In particolare il discorso di ruotare manualmente la manopola ogni anno per scaricare pressione Mi dareste una mano per evitare 120€ di chiamata? Grazie a tutti https://ibb.co/YcNszfchttps://ibb.co/gdZMdHg La verifica delle valvole di sicurezza non è una vera manutenzione, in quanto organò di sicurezza. Serve a verificare che il meccanismo funzioni regolarmente. Per la cronaca: andare ad agire manualmente sulla valvola di sicurezza (scarico acqua), altera il punto di intervento della stessa.
Puoi farlo tranquillamente tu.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
Cosa intendi per "altera il punto di intervento della stessa."
Il problema è che il manuale non è preciso e non riesco ad individuare le valvole giuste
Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 17/8/2021, 12:35) Cosa intendi per "altera il punto di intervento della stessa."
Il problema è che il manuale non è preciso e non riesco ad individuare le valvole giuste
Grazie Le valvole di sicurezza, nello specifico per acqua, hanno un punto di intervento (3 bar, 6 bar, etc…). Tale punti di intervento è meccanico. Agire più volte manualmente sulla valvola (facendo scaricare un po’ d’acqua) può abbassare il punto di intervento.
PS. Lo scopo della valvola è scaricare acqua quando la pressione sale sopra un valore limite (di solito 3 bar per l’impianto e 6 bar per l’ACS). Scaricando acqua abbasso la pressione. Spesso un intervento della valvola si accompagna ad un problema al vado di espansione (perdita di pressione aria), sul quale è invece necessaria una verifica periodica (ed eventuale ripristino della pressione ).
Edited by PID_Block - 19/8/2021, 13:41
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
Quindi basta che giro più volte? Ma non riesco ad individuare quali sono
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 19/8/2021, 13:40) Quindi basta che giro più volte? Ma non riesco ad individuare quali sono Dipende dal modello. L’operazione serve solo a verificare che scarichi, tutto qui. Non farti trarre in inganno dalla descrizione (esplosione del vaso….): la pressione non può aumentare.
Edited by PID_Block - 19/8/2021, 14:14
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 19/8/2021, 14:13) PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA Modello di valvola di sicurezza. Aggiungi la leggenda del disegno (quella che associa al numero la descrizione)
Edited by PID_Block - 19/8/2021, 14:16
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
Secondo te a quale numero fa riferimento?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 19/8/2021, 14:16) Secondo te a quale numero fa riferimento? ….non hai la leggenda? Su nessun manuale?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 17/8/2021, 08:24) Buongiorno chiedo a voi consiglio per la manutenzione base della mia PDC MITSUBISHI ERST20 + SUZ-SWM80VA Come allego da immagini volevo avere consigli su come effettuare quella che sembra una manutenzione in teoria facile ma voglio essere sicuro di farla giusta In particolare il discorso di ruotare manualmente la manopola ogni anno per scaricare pressione Mi dareste una mano per evitare 120€ di chiamata? Grazie a tutti https://ibb.co/YcNszfchttps://ibb.co/gdZMdHg È la 9. C’è scritto! Ruota la parte plastica superiore. Un’operazione veloce, apri chiudi, ti basta vedere uscire un po’ d’acqua. Attento che è in pressione.
Edited by PID_Block - 19/8/2021, 14:21
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
9? Perche mi pareva 8,20,21
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Gamete @ 19/8/2021, 14:21) 9? Perche mi pareva 8,20,21 Guarda il tuo primo messaggio. Hai allegato un’immagine della leggenda!
9 valvola 3 bar 22 valvola 10 bar ACS.
Edited by PID_Block - 19/8/2021, 14:24Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 120
- Status
- Offline
|
|
É x quello ho il dubbio Sul link sopra ce scritto 8,20,21 Sono confuso
|
|
| .
|
23 replies since 17/8/2021, 07:24 278 views
.