BROFER HPU 600-possibile sistema pre-riscaldamento aria geotermico?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. PID_Block
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,516

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Rob77Faenza @ 14/10/2020, 00:34) 
    CITAZIONE (PID_Block @ 13/10/2020, 15:24) 
    Perché devo ripetermi 20 volte? Dal 2021 il NUOVO deve essere nzeb (anche i limiti dei restauri saranno più rigidi).
    Tali limiti sono riferiti alla Temperatura di Progetto, valore che si verifica ogni morto di papa e per qualche ora: si vada a verificare le tempera esterne medie mensili ( e non solo) degli ultimi anni.

    Solita confusione sulla classe energetica: è definita sul fabbisogno di energia primaria (elettrica) al netto della produzione fotovoltaica. Non è basata sul fabbisogno termico stagionale.
    Quanta inutile confusione fate.

    Un’abitazione nuova (o con importante restauro) da 120/130 mq, che dissipa 7/8 kW, è quanto meno scandalosa. Per tali situazioni (...) ci sono soluzioni a tutt’aria

    P.S.
    Esempio: se una casa in legno da 120/130 mq dissipa più di 3,5/4 kW alla temperatura di progetto c’è un errore clamoroso. Rarissimo. Nel solo nord Italia ci sono 100/150 costruttori di case in legno, le quali rappresentano una piccola porzione del nuovo.

    Dimenticavo: questa tipologia di impianti è lenta a prendere piede perché ad installatori e termotecnici (o figure similari) conviene rimanere sul classico: più ciccia da mangiare.

    PID concordo in tutto però purtroppo per la mia piccola esperienza personale e di tanti amici che hanno comprato casa nuova o da ristrutturare vedo una realtà dei fatti molto diversa.

    Ricordo benissimo quando il responsabile dell'ufficio tecnico Brofer vide la legge 10 di quella che doveva essere casa mia e spiegandogli che avevo deciso di investire circa euro 10000 nell'ulteriore isolamento per portare le dispersioni invernali da circa 4100 a 3000W per 126mq scaldati, disse che in questo maniera la macchina aveva un ottimo margine di sicurezza. Ma secondo te seriamente quanti sono coloro che lavorano veramente ad arte curando la tenuta all'aria per gli infissi o di tutte le aperture ( scatole impianto elettrico), la cura nel dettaglio di tutti i ponti termici.Sicuramente tu avrai a che fare con imprese serie tipo Ecodomus ma ti assicuro che almeno per il mio comprensorio è pieno di ciarlatani.
    Io su un'abitazione nuova che dissipa su carta 5 kw una Brofer non la monterei tranquillo perchè non voglio cazzi in famiglia, e se in casa volessi "esagerare" con 22 gradi in inverno la macchina ce la farebbe? A me la casa in legno non dà fiducia, è il futuro ? Ne faccio anche una questione di prezzo e non sono disposto a pagarla come la muratura. Purtroppo sono maledettamente convinto del tornaconto che tutti hanno nel vendere impianti più complicati per mangiare di più e caricare, personalmente preferisco pagare di più un tecnico per avere una consulenza seria di ciò che spendo, spero di averlo finalmente individuato perchè ne ho già buttati con 3 termotecnici diversi. Sinceramente mi dispiace molto che tu non offra consulenze a pagamento perchè avrei la massima fiducia in chi contribuisce in maniera tanto attiva agli argomenti di interesse del forum.

    P.S.: Ti vedrei bene a cena con chiaroscuro :D

    A parlare di figa. Per argomenti tecnici scelgo interlocutori palesemente più preparati (analisi e fisica 1 e 2 sono assolutamente propedeutici).

    Finiamola con il mettere le mani avanti. Gli incapaci esistono ovunque. Se la casa reale perdesse 1 kW (alle condizioni di progetto) più della legge 10, mi basterebbe accendere un stufetta elettrica da 30 euro poche ore l’anno.
     
    .
25 replies since 10/10/2020, 06:45   1151 views