Frequenti on/off hpsu compact 516 con valvole circuito radiante aperte

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Buongiorno. Ho da 5 anni installato una hpsu compact 516 rotex. Purtroppo chi me l'ha venduta ed installata non si è rivelato un gran professionista. Al momento penso l che la pdc non funzioni come dovrebbe. Mi spiego meglio, ho previsto in fase di installazione più circuiti corrispondenti ad ogni songola stanza comandati ciascuno da un termostato non rotex/daikin. Ho deciso di far lavorare la pdc con mandata fissa, ma ho notato che sebbene il termostato richieda di scaldare o raffreddare, le valvole di chiamata si aprono, la pdc poco dopo parte, ma passano pochi minuti e nonostante le testine rimangano aperte in chiamata dato che la temperatura ambiente desiderata non è stata raggiunta, la pdc smette di far circolare l'acqua. Passano diversi minuti e poi la pdc riparte. Come mai? Preciso che d'estate, quando la pcd si ferma tra una ripartenza e l'altra, l'acqua nel circuito di riscaldamento passa dai 13 gradi impostati a più di 20, mentre d'inverno succede il contrario,passa dai 35 gradi impostati a circa 24 gradi
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Quanti mq è la casa?
    Livello di isolamento?
    Potrebbe non avere impostati corretti i parametri e spingere troppo quindi andare oltre alla T impostata e avere isteresi troppo alta.. qui la parola a chi ha una rotex ;)
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Innanzitutto grazie per il commemto. Allora la casa è circa 160 metri quadrati su due livelli e per quanto riguarda l'isolamento, se intendi il cappotto, è buono. Al momento c'è un sola zona che ha bisogno di essere raffreddata, sala+cucina.
    Penso anch'io magari dipenda dai parametri, ma sinceramente, a parte modificare la temperatura nominale dell'acqua, non saprei su quali altri intervenire.
    Grazie in anticipo a chiunque riuscirà ad aiutarmi
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La pdc è da 16kW.. molto probabilmente è stata un po tanto sovradimensionata.. c'è da lavorare di fino con i parametri per tentare di farla lavorare al meglio.
    Se calcoli che io scaldavo casa mia con una pdc da 6kW... senza isolamento.. è molto probabile la mia ipotesi.
    Se ti leggi l'immenso post sulla rotex.. vado a memoria.. è riportata anche tutta la parte di come intervenire nei parametri e quali.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    A quale discussione ti riferisci? Ho provato a cercare un soluzione per il mio caso, ma ci sono davvero troppi messaggi e non vorrei perdermi qualcosa
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    108

    Status
    Offline
    Beh se rimane aperto solo il circuito della sala e cucina (50/60 mq su 160 a spanne ) aggiungi i 16 kw della pompa in un invoulcro coibentato, direi che difficilmente risolvi piciando sui parametri della hpsu.
    Certamente funzionerá come hai descritto.
    Se vuoi fare qualche tentativo, puoi provare a ridurre la pwmax , portata del circolatore ma allungherai forse un pó il tempo prima che torni a pendolare.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,803

    Status
    Offline
    Oppure vedere, ma non sarà facile perchè potrebbe essere una temperatura troppo bassa, di portare la temperatura di mandata massima ad un livello tale da far scaricare dai 50/60mq di pavimento i 3-4 KWh minimi prodotti dalla PDC (magari può trovare un buon compromesso aumentando i circuiti aperti).
    D'inverno per quanto riguarda la temperatura di mandata, ovviamente, sarà l'opposto: deve limitare la temperatura di mandata minima.
    In questo modo sarà il termostato a comandare l'accensione e lo spegnimento della PDC.


    Ciao.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Innanzitutto grazie per i suggerimenti. Già ora sono i singoli termostati a comandare la pdc. Per portata max intendete il volume l/h? Ora sto facendo girare la pdc con temperatura di 13 gradi in mandata avendo escluso la curva climatica. Dici quindi di abbassare ulteriormente la temperatura?
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,803

    Status
    Offline
    Non ho parlato di portata ma di temperatura di mandata ma, soprattutto vedendo che la tua temperatura di mandata è già abbastanza bassa, potresti provare ad alzare la portata minima (eventualmente anche aumentare il numero di circuiti aperti).
    Ora quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?

    Ciao.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    144

    Status
    Offline
    Ciao quanti mq reali devi scaldare? Che tubi hai di radiante? 16? La mia PDC modula 7kw come minimo, e va in on off fino a che on trovi la t che permette di dissipare la potenza termica, nel mio caso 12C. Abbassa la T di mandata gradulmente ed apri altri circuiti cosi’ da aumentare la dissipazione. Considera che il radiante a pavimento rende poco in raffrescamento. Una mandata a 15C rende circa 35w/mq con Dt 5 (Ci sono tabelle apposite) quindi avrai bisogno di almeno 100mq (attivi) di radiante per dissipare la potenza minima della macchina e prolungare i cicli on.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    124

    Status
    Offline
    anche io ho una rotex di 5 anni (quasi 6 ormai) ea ll'inizio avevo un problema simile al tuo: dopo un po' di chiamate e nulla di fatto avevo trovato la persona giusta che aveva individuato il firmware della scheda con versione buggata: sostituita e non ho più avuto il problema
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    CITAZIONE (chiaro_scuro @ 20/9/2020, 15:31)
    Non ho parlato di portata ma di temperatura di mandata ma, soprattutto vedendo che la tua temperatura di mandata è già abbastanza bassa, potresti provare ad alzare la portata minima (eventualmente anche aumentare il numero di circuiti aperti).
    Ora quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?

    Ciao.

    Come faccio a regolare la portata minima e a vedere quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?
    Grazie

    CITAZIONE (damned6 @ 21/9/2020, 08:38)
    anche io ho una rotex di 5 anni (quasi 6 ormai) ea ll'inizio avevo un problema simile al tuo: dopo un po' di chiamate e nulla di fatto avevo trovato la persona giusta che aveva individuato il firmware della scheda con versione buggata: sostituita e non ho più avuto il problema

    Hai chiamato direttamente DAIKIN? io ci sto provando, ma ogni volta mi girano la richiesta ad un centro di assistenza in loco con i quali ho già avuto da ridire in passato per via delle sonde guaste e dei vasi d'espansione montati nei punti sbagliati
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    124

    Status
    Offline
    no ai tempi era ancora in garanzia e li aveva chiamati il tipo che gli aveva fatto il collaudo e che me la segue per l'assistenza (che non ci sarebbe mai saltato fuori che per lui era normale).
    prova a vedere che versione di firmware hai
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,803

    Status
    Offline
    @Quandovuoi
    Non ho la tua PDC quindi non posso aiutarti.
    Leggi sul manuale o cerca su internet, anche su questo stesso forum.

    Ciao.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    124

    Status
    Offline
    i l/h li vedi in tempo reale nelle info da pannello
     
    .
14 replies since 18/9/2020, 13:36   258 views