Buongiorno. Ho da 5 anni installato una hpsu compact 516 rotex. Purtroppo chi me l'ha venduta ed installata non si è rivelato un gran professionista. Al momento penso l che la pdc non funzioni come dovrebbe. Mi spiego meglio, ho previsto in fase di installazione più circuiti corrispondenti ad ogni songola stanza comandati ciascuno da un termostato non rotex/daikin. Ho deciso di far lavorare la pdc con mandata fissa, ma ho notato che sebbene il termostato richieda di scaldare o raffreddare, le valvole di chiamata si aprono, la pdc poco dopo parte, ma passano pochi minuti e nonostante le testine rimangano aperte in chiamata dato che la temperatura ambiente desiderata non è stata raggiunta, la pdc smette di far circolare l'acqua. Passano diversi minuti e poi la pdc riparte. Come mai? Preciso che d'estate, quando la pcd si ferma tra una ripartenza e l'altra, l'acqua nel circuito di riscaldamento passa dai 13 gradi impostati a più di 20, mentre d'inverno succede il contrario,passa dai 35 gradi impostati a circa 24 gradi
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,478
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Quanti mq è la casa? Livello di isolamento? Potrebbe non avere impostati corretti i parametri e spingere troppo quindi andare oltre alla T impostata e avere isteresi troppo alta.. qui la parola a chi ha una rotex
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
Innanzitutto grazie per il commemto. Allora la casa è circa 160 metri quadrati su due livelli e per quanto riguarda l'isolamento, se intendi il cappotto, è buono. Al momento c'è un sola zona che ha bisogno di essere raffreddata, sala+cucina. Penso anch'io magari dipenda dai parametri, ma sinceramente, a parte modificare la temperatura nominale dell'acqua, non saprei su quali altri intervenire. Grazie in anticipo a chiunque riuscirà ad aiutarmi
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,478
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
La pdc è da 16kW.. molto probabilmente è stata un po tanto sovradimensionata.. c'è da lavorare di fino con i parametri per tentare di farla lavorare al meglio. Se calcoli che io scaldavo casa mia con una pdc da 6kW... senza isolamento.. è molto probabile la mia ipotesi. Se ti leggi l'immenso post sulla rotex.. vado a memoria.. è riportata anche tutta la parte di come intervenire nei parametri e quali.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
A quale discussione ti riferisci? Ho provato a cercare un soluzione per il mio caso, ma ci sono davvero troppi messaggi e non vorrei perdermi qualcosa
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 108
- Status
- Offline
|
|
Beh se rimane aperto solo il circuito della sala e cucina (50/60 mq su 160 a spanne ) aggiungi i 16 kw della pompa in un invoulcro coibentato, direi che difficilmente risolvi piciando sui parametri della hpsu. Certamente funzionerá come hai descritto. Se vuoi fare qualche tentativo, puoi provare a ridurre la pwmax , portata del circolatore ma allungherai forse un pó il tempo prima che torni a pendolare.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,803
- Status
- Offline
|
|
Oppure vedere, ma non sarà facile perchè potrebbe essere una temperatura troppo bassa, di portare la temperatura di mandata massima ad un livello tale da far scaricare dai 50/60mq di pavimento i 3-4 KWh minimi prodotti dalla PDC (magari può trovare un buon compromesso aumentando i circuiti aperti). D'inverno per quanto riguarda la temperatura di mandata, ovviamente, sarà l'opposto: deve limitare la temperatura di mandata minima. In questo modo sarà il termostato a comandare l'accensione e lo spegnimento della PDC.
Ciao.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
Innanzitutto grazie per i suggerimenti. Già ora sono i singoli termostati a comandare la pdc. Per portata max intendete il volume l/h? Ora sto facendo girare la pdc con temperatura di 13 gradi in mandata avendo escluso la curva climatica. Dici quindi di abbassare ulteriormente la temperatura?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,803
- Status
- Offline
|
|
Non ho parlato di portata ma di temperatura di mandata ma, soprattutto vedendo che la tua temperatura di mandata è già abbastanza bassa, potresti provare ad alzare la portata minima (eventualmente anche aumentare il numero di circuiti aperti). Ora quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?
Ciao.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 144
- Status
- Offline
|
|
Ciao quanti mq reali devi scaldare? Che tubi hai di radiante? 16? La mia PDC modula 7kw come minimo, e va in on off fino a che on trovi la t che permette di dissipare la potenza termica, nel mio caso 12C. Abbassa la T di mandata gradulmente ed apri altri circuiti cosi’ da aumentare la dissipazione. Considera che il radiante a pavimento rende poco in raffrescamento. Una mandata a 15C rende circa 35w/mq con Dt 5 (Ci sono tabelle apposite) quindi avrai bisogno di almeno 100mq (attivi) di radiante per dissipare la potenza minima della macchina e prolungare i cicli on.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
anche io ho una rotex di 5 anni (quasi 6 ormai) ea ll'inizio avevo un problema simile al tuo: dopo un po' di chiamate e nulla di fatto avevo trovato la persona giusta che aveva individuato il firmware della scheda con versione buggata: sostituita e non ho più avuto il problema
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (chiaro_scuro @ 20/9/2020, 15:31) Non ho parlato di portata ma di temperatura di mandata ma, soprattutto vedendo che la tua temperatura di mandata è già abbastanza bassa, potresti provare ad alzare la portata minima (eventualmente anche aumentare il numero di circuiti aperti). Ora quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?
Ciao. Come faccio a regolare la portata minima e a vedere quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC? Grazie
CITAZIONE (damned6 @ 21/9/2020, 08:38) anche io ho una rotex di 5 anni (quasi 6 ormai) ea ll'inizio avevo un problema simile al tuo: dopo un po' di chiamate e nulla di fatto avevo trovato la persona giusta che aveva individuato il firmware della scheda con versione buggata: sostituita e non ho più avuto il problema Hai chiamato direttamente DAIKIN? io ci sto provando, ma ogni volta mi girano la richiesta ad un centro di assistenza in loco con i quali ho già avuto da ridire in passato per via delle sonde guaste e dei vasi d'espansione montati nei punti sbagliati
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
no ai tempi era ancora in garanzia e li aveva chiamati il tipo che gli aveva fatto il collaudo e che me la segue per l'assistenza (che non ci sarebbe mai saltato fuori che per lui era normale). prova a vedere che versione di firmware hai
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,803
- Status
- Offline
|
|
@Quandovuoi Non ho la tua PDC quindi non posso aiutarti. Leggi sul manuale o cerca su internet, anche su questo stesso forum.
Ciao.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 124
- Status
- Offline
|
|
i l/h li vedi in tempo reale nelle info da pannello
|
|
| .
|