Frequenti on/off hpsu compact 516 con valvole circuito radiante aperte

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Quandovuoi
     
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    CITAZIONE (chiaro_scuro @ 20/9/2020, 15:31)
    Non ho parlato di portata ma di temperatura di mandata ma, soprattutto vedendo che la tua temperatura di mandata è già abbastanza bassa, potresti provare ad alzare la portata minima (eventualmente anche aumentare il numero di circuiti aperti).
    Ora quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?

    Ciao.

    Come faccio a regolare la portata minima e a vedere quanti l/h movimenti prima dello spegnimento della PDC?
    Grazie

    CITAZIONE (damned6 @ 21/9/2020, 08:38)
    anche io ho una rotex di 5 anni (quasi 6 ormai) ea ll'inizio avevo un problema simile al tuo: dopo un po' di chiamate e nulla di fatto avevo trovato la persona giusta che aveva individuato il firmware della scheda con versione buggata: sostituita e non ho più avuto il problema

    Hai chiamato direttamente DAIKIN? io ci sto provando, ma ogni volta mi girano la richiesta ad un centro di assistenza in loco con i quali ho già avuto da ridire in passato per via delle sonde guaste e dei vasi d'espansione montati nei punti sbagliati
     
    .
14 replies since 18/9/2020, 13:36   259 views