Frequenti on/off hpsu compact 516 con valvole circuito radiante aperte

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Mo679
     
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    144

    Status
    Offline
    Ciao quanti mq reali devi scaldare? Che tubi hai di radiante? 16? La mia PDC modula 7kw come minimo, e va in on off fino a che on trovi la t che permette di dissipare la potenza termica, nel mio caso 12C. Abbassa la T di mandata gradulmente ed apri altri circuiti cosi’ da aumentare la dissipazione. Considera che il radiante a pavimento rende poco in raffrescamento. Una mandata a 15C rende circa 35w/mq con Dt 5 (Ci sono tabelle apposite) quindi avrai bisogno di almeno 100mq (attivi) di radiante per dissipare la potenza minima della macchina e prolungare i cicli on.
     
    .
14 replies since 18/9/2020, 13:36   259 views