    l'ho già commentato... se il puffer ha una MANDATA della PDC ...il RITORNO PDC..la MANDATA verso i termi e il RITORNO dai termi..allora funziona come un DISGIUNTORE IDRAULICO..e in un disgiuntore idraulico DEVI avere UNA pompa che spinge nella MANDATA verso il disgiuntore (che è la pompa della pdc) e UNA pompa che pesca dal disgiuntore e alimenta i termni..esattamente come il radinate.

    Altrimenti spiegami perche hai messo la pompa del radiante..se acqua "girasse da sola", perche spendi dei soldi per alimentare la pompa radiante? che differenza ci sarebbe rispetto ai termi?

    Dunque se i termi si scaldano, allora hai sbagliato il disegno.
    Oppure hai una pompa anche per i termi.
    Vai sul sito CALEFFI e cerca il documento DISGIUNTORE IDRAULICO e vedi cosa sono e come possono (o non possono) funzionare.
     
    .