    stasera ho pulito i filtri dei miei fancoil, a servizio di una HPSU compact 508, che ho impostato su Raffreddare, finora era rimasta in modalità di riscaldamento ma cmq inutilizzata visto ormai il caldo dei diversi giorni, ma cmq in climatica.

    Mi ricordate la.condizione d'accensione della funzione di riscaldamento? fuori ci sono 25 gradi, ho impostato la Tnom su 18.5, e la.mandata nell'impianto è attualmente poco sotto i 50°c (dato a sx del.display) ma è da quasi un'ora che il compressore nn parte, ho amcora il simbolino della luna a sinistra

    Ho dimenticato qualcosa?

    scusatemi, mi correggo, ho il simbolo del.ghiaccio al centro e a sx, ma nn si accende il compressore.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    https://lamiacasaelettrica.com/rotex-hpsu-...raffrescamento/
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Ipotizzando che i parametri segnalatijin quell'articolo sono giusti, dopo quanto tempo si accemderebbe ilil compressore?
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Pochi. Ipotizzo che siano giusti visto che funzionano.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Grazie.

    Adesso chiedo un parere: ho ristretto il range di mandata tra 8 e 5 gradi, con un range di Test da 15 a 45 (perchè ho notato che la sera, una delle.due macchine che ho, forse perchè leggermente sotto dimensionata, con i valori nominali, cioè da 18 a 8, raffrescava poco).

    Con questi valori la pompa lavora forse troppo sotto sforzo?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Lo "sforzo" (direi potenza) dipende da quanta energia termica va sottratta. Al massimo gira a palla.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Quindi posso affermare che la sto facendo girare a palla? perchè cosi mi sembra

    La mia domanda forse posta male aveva questo senso: a parte i consumi che chiaramente immagino che cosi siano piu spinti, ma la pompa ne soffre inutilmente?
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Dovresti fare qualche misura. La pompa e' un oggetto non soffre. E' un compressore + uno scambiatore + un ventilatore.
    Sicuramente hanno usura ma non mi farei troppe domande.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Va bene grazie.

    Nell'ottica delle misure in effetti stavo pensando, leggendo uno dei tuoi articoli sul blog, ad installare una spina con misurazione ed invio wifi dei dati, perchè nn ho un misuratore specifico per la pompa.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    https://lamiacasaelettrica.com/misuratore-...trico-wireless/
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Dall'articolo, sembra che al mio caso facciano quart'ultimo, terz'ultimo e penultimo, anche se ho la schuco (dovrei poi usare un adattatore)
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Provo anche a dettagliare meglio la questione raffrescamento: con queste impostazioni, credo di raggiungere una Tint piu che sufficentemente fredda, però abbassandosi poi vs sera la Test, e lavorando in climatica, la Tmandata si alza, riducendo 1uindi la.capacità ddi raffrescamento.

    Quindi è come se dovessi ridurre un po il raffrescamento di giorno, e mantenerlo sufficente di sera.

    ad esempio, nn capisco come avendo tenuto i limiti tra 8 e 5 gradi dimandata, ci siano 9.4 gradi di mandata effettiva nel circuito. Nn ce la fa la macchina?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    La mandata tende al suo set-point, ma non ci arriva necessariamente. Poi ci sono pure gli errori di misura delle sonde interne.

    Se vuoi vedere il mio raffrescamento in real-time:

    https://lamiacasaelettrica.com/funzionamen...ompa-di-calore/
     
    .