Con 300 mc/h immetti aria a 40°C fornendo ad un ambiente a 20°C 2 kw di potenza termica. La quota di potenza di ventilazione è a parte e non inficia sulla portata, ma solo sulla potenza da fornire (sarà pari alla potenza necessaria a portare la portata di rinnovo dalle condizioni esterne ai 20°C). Credo che a Messina ci si debba piuttosto preoccupare della stagione estiva! Un casa così isolata priva di impianto di raffrescamento diventa una serra. Non è detto che i 300 mc/h siano sufficienti per il raffrescamento.
|
|
| .
|