T-Ambiente 1 - 2 - 3 curva climatica

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Buongiorno ragazzi, sono di nuovo a disturbarvi per un chiarimento: volendo provare ad utilizzare la modalità a curva climatica mi sono letto i vari articoli presenti su: lamiacasaelettrica.com ma non mi è chiaro il funzionamento dei parametri: T-Ambiente 1 T-Ambiente 2 T-Ambiente 3 ovvero come influiscono sul funzionamento ed in base a cosa settare quei valori. Esiste un articolo che entra più nello specifico in merito a questi parametri? Oppure qualcuno di voi è così gentile da spiegarmi cosa vanno a modificare in modo che io possa adattarli alle mie esigenze?

    grazie mille
     
    .
  2. Fili78
     
    .

    User deleted


    Ciao sono nuovo anch'io e sto cercando di capire il funzionamento dell' HPSU,, grazie ad una risposta di Emiliano e alcune ricerche posso provare a darti la mia interpretazione (magari qualcuno che ne sa più di me mi correggerà). Modificando il parametro Tambiente 1 Tambiente 2 e Tambiente 3 non fai altro che andare ad innalzare o abbassare la temperatura di mandata, praticamente il risultato finale della curva climatica è dato da 2 parametri Tambiente e curva di riscaldamento come puoi vedere dal grafico 3.15 pag 24 Manuale di istruzione. Il valore indicato come Tr corrisponde alla Tambiente.

    Ciao Filippo
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    405

    Status
    Offline
    No... Tambiente 1-2-3 sono i target che imposti per ciascuna delle 3 fasce orarie programmabili nella modalità Automatico1/2.
    la Ta che vedi nella curca climatica è la T ambiente esterna rilevata dalla sonda.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    Trasla la climatica impostata = trasla le mandate
    naturalmente, come dice xalex, funziona solo con Automatico 1 e 2
    aggiungerei anche T riduzione alle 3 T ambienti
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Ipotizzando quindi di aver impostato la modalità a curva climatica con Min T-Flow:29 e Max T-Flow:35 e Curva riscaldamento:0.5 come influirebbero i valori T-Ambiente 1 - 2 - 3 e T-Riduzione sulla curva stessa "Traslando le mandate"? Non mi è chiaro come, valori di T-Ambiente settati a 18-20° (come nella configurazione di Emiliano) influiscano su una mandata da 29° a 35°

    Scusate se sono così "duro"

    Grazieeeeee
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    405

    Status
    Offline
    Occhio che con Min T-Flow a 29, la mandata non scenderà mai sotto i 29°, mi pare un po' alto.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    CITAZIONE (xalex75 @ 23/11/2017, 10:55) 
    Occhio che con Min T-Flow a 29, la mandata non scenderà mai sotto i 29°, mi pare un po' alto.

    Ok, ti ringrazio per il suggerimento ma ho ipotizzato di settare Min T-Flow a 29 in quanto 29 è la mandata "minima" che ho trovato con la modalità a mandata fissa.
     
    .
  8. Fili78
     
    .

    User deleted


    Nel mio post avevo associato Tambiente alla Tr non alla Ta. Come dice Iris trasla la climatica impostata.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    vediamo se, ora, ho capito:

    Yx7egab

    Ipotizzando di aver settato:
    Min T-Flow:29°
    Max T-Flow:40°
    Curva riscaldamento: 0.5
    T-Ambiente 1: 18°
    T-Ambiente 2: 19.5°
    T-Ambiente 3: 20.5°

    Nella prima fascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 1
    Nella secondafascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 2
    Nella terza fascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 3

    Tutto questo non scendendo mai però al di sotto di una mandata di 29° in quanto ho impostato il valore: Min T-Flow: 29°

    E' corretto?

    La T-riduzione invece? quando influirebbe?
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    405

    Status
    Offline
    Direi, ma correggetemi se sbaglio, che la T-Riduzione entrerebbe in gioco nelle eventuali fasce orarie non coperte dalle 3 programmazioni.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (xalex75 @ 23/11/2017, 15:35) 
    Direi, ma correggetemi se sbaglio, che la T-Riduzione entrerebbe in gioco nelle eventuali fasce orarie non coperte dalle 3 programmazioni.

    ok
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    quanto ho descritto e disegnato vi sembra invece corretto? Dite che ho capito?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    concettualmente si

    CITAZIONE (dbonetti81 @ 23/11/2017, 14:17) 
    vediamo se, ora, ho capito:

    Yx7egab

    Ipotizzando di aver settato:
    Min T-Flow:29°
    Max T-Flow:40°
    Curva riscaldamento: 0.5
    T-Ambiente 1: 18°
    T-Ambiente 2: 19.5°
    T-Ambiente 3: 20.5°

    Nella prima fascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 1
    Nella secondafascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 2
    Nella terza fascia oraria impostata nel programma Automatico 1 o Automatico 2 la PDC adeguerà la temperatura di mandata seguendo la "linea" che ho disegnato in rosso in corrispondenza del valore T-Ambiente 3

    Tutto questo non scendendo mai però al di sotto di una mandata di 29° in quanto ho impostato il valore: Min T-Flow: 29°

    E' corretto?

    La T-riduzione invece? quando influirebbe?

    in realtà quella è la curva climatica dei primi manuali
    solito link by Emiliano e scarica quello aggiornato

    https://lamiacasaelettrica.com/2015/07/17/...ompa-di-calore/
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    405

    Status
    Offline
    Domanda pratica: avendo la casa esposta ad est e ovest (villetta a schiera fra altre due) e non potendo quindi posizionare la sonda esterna sul lato nord, l'utilizzo della sonda integrata nell'unità esterna è considerabile equivalente?
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    se è all'ombra sempre va bene anche quella dell'unità esterna
     
    .
331 replies since 21/11/2017, 11:39   7544 views