Chi conosce la Brofer HPU600?

Pompa di calore aeraulica monoblocco

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. PID_Block
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,513

    Status
    Anonymous
    Facendo un esempio pratico.
    Evaporatore da 1000x600 mm, 4 ranghi, 6 circuiti. Gas r410a
    Portata d'aria esterna 1100 mc/h.
    Temperatura condensazione di circa 40 °C (diciamo adatta ad un'aria/acqua con acqua a 35°).
    Temperatura evaporazione di -8 °C.

    A) Condizione n.1 2°C/84 % (come da norma).
    Potenza all'evaporatore di circa 4 kW

    B) Condizione n.2 2°C/50 %.
    Potenza all'evaporatore di circa 2,9 kW! Contro i 4 di prima.
    Per ottenere la stessa potenza della Condizione n.1 la pompa di calore dovrebbe abbassare la propria evaporazione a -10 °C, per farlo deve aumentare la frequenza di lavoro e quindi il suo assorbimento.

    La condizione n.1, quella normata, determina un COP superiore alla condizione n.2. Ma se nella realtà mi trovo nella condizione n.2 avrò un assorbimento superiore rispetto a quello stimato dalla norma e quindi dai calcoli della legge 10.
     
    .
4075 replies since 26/1/2018, 18:02   164196 views
  Share  
.