    Approfittiamo, con alcune considerazioni, di capire quanto la legge 10 si possa o meno avvicinare alla realtà.
    La legge 10 viene stilata basandosi sulle norma UNI TS 11300, la quale stabilisce un po' tutto.

    Calcolati i fabbisogni stagionali di energia termica, il calcolo dell'energia primaria (elettrica) viene derivato attraverso il COP della macchina inserita nella legge 10 (o meglio nel software utilizzato per la sua stesura).

    La norma stabilisce 4 condizioni dell'aria esterna a cui indicare il COP (linearizzando le condizioni intermedie):

    -7 °C/73 UR%
    2 °C/84 UR%
    7 °C/87 UR%
    12 °C/88 UR%

    da notare l'elevato umidità relativa prevista, scelta che massimizza le prestazioni dell'evaporatore. La stessa macchina (aria/acqua o aria/aria che sia) sottoposta a condizioni di umidità diverse da quelle indicate determina potenze diverse, quindi COP diversi. La potenza dell'evaporatore, a parità di temperatura esterna, cala al calare dell'umidità esterna. Concetto semplice da capire: il vapore condensato determina un'importante potenza latente la quale si somma a quella sensibile.

    La stessa macchina, alla medesima temperatura esterna, avrà un comportamento diverso se installata in pianura padana o in collina (montagna).
     
    .