    I conti sarebbe bene che li facesse un termotecnico però...in linea di massima.se si consumano 6300 kwh anno per 1950 GG..sono 3,2 kwh/GG.
    In un giorno a -4°C fisso...significa dover erogare 3,2 kw di potenza in modo continuo.
    In teoria se la pdc eroga 5 kw a -7°C..ne avanzi per farci anche acs.
    la SW50 mi pare adeguata.
    fai controllare dati e conti da un termotecnico
    1800 mi sa che è solo Unita esterna...a naso..per quel prezzo..
     
    .
  2. Aniello70
     
    .

    User deleted


    I dati sono i seguenti superficie utile mq 100, mq pareti esterni 144 mq valore u=0.28, infissi mq 18 u1,8, solaio mq 115 u 0,7, solaio pavimento mq 115 u 1, da cio si puo risalire alla dispersione del fabbricato. Non capisco Over come determini i 3,2 kwh/gg.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    6300/1950
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Aniello70 @ 17/7/2017, 17:28) 
    I dati sono i seguenti superficie utile mq 100, mq pareti esterni 144 mq valore u=0.28, infissi mq 18 u1,8, solaio mq 115 u 0,7, solaio pavimento mq 115 u 1, da cio si puo risalire alla dispersione del fabbricato. Non capisco Over come determini i 3,2 kwh/gg.

    https://lamiacasaelettrica.com/2016/01/11/...o-semplificato/
    visto la mancanza di nozioni, questo può esserti di aiuto.
     
    .
  5. Aniello70
     
    .

    User deleted


    Grazie per il suggerimento ho seguito esempio viene fuori un valore cautelativo di circa 5,58kw. Ho visto che radiatori a 50° e temperatura esterna -7 il cop è circa 2.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    Condizioni a cui stai forse 100 ore all'anno e che non pregiudicano i conti globali...

    Edited by overpack - 18/7/2017, 11:38
     
    .
  7. Aniello70
     
    .

    User deleted


    Tra i modelli aquarea ho individuato questo WH-MDC05F3E5 aquarea G alta connettività. Il prezzo è circa 3500 un po fuori budget. Qualche modello economivco?
     
    .
  8. Aniello70
     
    .

    User deleted


    Questo modello ecodan PUHZ SW50VHA puo funzionare da solo oppure necessità di un modulo interno ?grazie.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    le MONOBLOCCO Misthu sono queste
    https://climatizzazione.mitsubishielectric...ckaged_1449.pdf

    nelle loro sigle S=SPLITTATA ; W= WATER=ARIA-ACQUA

    CITAZIONE
    WH-MDC05F3E5 aquarea G

    curioso che il modello G sia identificato con una F nel codice..sei certo di quel che scrivi?

    Comunque se 3500 è fuoribudget ---lascia stare le Misthu che sono piu care (non so se giustificatamente, ma siccome è un'azienda che non soffre di scarsa popolarita..ala fine uno paga per quel che ha..coem spesso succede)
    Se hai problemi di budget..devi andare sulle Carrier o Carrier rimarchiate..macchine oneste ma certo non alta gamma
     
    .
  10. Aniello70
     
    .

    User deleted


    Questo modello ecodan PUHZ W50VHA costa circa 1800euro, puo funzionare da solo oppure con modulo interno?la centralina ftc5 è obbligatoria ? Altre marche oltre carrier ?un idraulico ha consigliato le de diectr.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    mi metti link di dove costa cosi poco, iva compresa?
    Attento che a -7 quel modello eroga 4,5 kw...è un po tiratina...ma forse ancora fattibile.
    FTC obbligatorio
    Avviamento 200 euro obbligatorio
    la marca che citi, mai sentita...
     
    .
  12. Aniello70
     
    .

    User deleted


    al prezzo indicato occorre aggiungere la centralina (obbligatoria) che costa circa 1150 euro , quindi siamo vicino al prezzo aquarea.
     
    .
  13. Aniello70
     
    .

    User deleted


    Non riesco ad avere idea dei costi complessivi fino ad allacciare al collettore riscaldamento MDC06G3E5 con questo modello cosa alto occorre, per il controllo ecc?
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    se il controllo è compreso e si tratta di una monoblocco..il collegamento è banale..2 tubi acqua che vanno al collettore(o disgiuntore o accumulo).
    Il COSTO in teoria è basso..ma IL PREZZO dipende da quanto lavoro ha idraulico che interpelli :laughing1.gif:
    Devi poi prevedere alimentazione elettrica della macchina..magari un quadretto, differenziale, cavo...roba facile insomma, ma serve elettricista abilitato.
    Il lavoro di idraulica , se fossero 3 metri di tubo con 3 curve, potrebbe anche costare 300 euro...ma a volte trovi uno che per cambiarti un flesibile del bidet vuole quella cifra..per cui "vai e chiedi"..
     
    .
  15. Aniello70
     
    .

    User deleted


    i tubi e linea elettrica sono vicinissimi, MDC06G3E5 questo modello è compreso il controllo in climatica oppure devo comprare una centralina?
     
    .