Ovvio che se lo metti per sfruttare un lavoro già fatto.. farne uno apposta.. complica e quindi aumenta il costo.
Io lo annegherei così com'è.. e viene annegato poi sotto.
Se si buca.. bah.. come potrebbe?
Come intendi sfruttarlo? pdc acqua acqua?. -
.
Al momento non intendo sfruttarlo. Faccio arrivare le due estremità al vano tecnico, e poi chi vivrà vedrà. . -
.
Grossi dubbi, sui teli in PE indicati nel dettaglio (tra ghiaione e magrone e tra isolamento e getto platea).
Sono indispensabili? Se il PE tra isolamento e getto risvolta verso le pareti perimetrali non c'è più adesione tra getto e Styrodur.
Mi manca qualche passaggio, illuminatemi.
. -
.
in firma un breve reportage della realizzazione della hot platea. . -
up&up.
User deleted
Valore capacità areica interna con la stratigrafia del solaio controterra? . -
AlexMerotto.
User deleted
Ciao Limbo
Stai facendo un ottimo lavoro. Ho visto il primo dettaglio che hai postato in prima pagina e confrontandolo con l'ultimo si vede quanta strada sia stata fatta.
Ciao
A.. -
.Ciao Limbo
Stai facendo un ottimo lavoro. Ho visto il primo dettaglio che hai postato in prima pagina e confrontandolo con l'ultimo si vede quanta strada sia stata fatta.
Ciao
A.
Grazie Alex.
In realtà l'as-buildt è il seguenteValore capacità areica interna con la stratigrafia del solaio controterra?
Non ho pagato 8000 euro un tecnico (perché non li avevo, non perché non li valga) percui non so darti il valore esatto.
Di sicuro avendo portato la platea all'interno dell'isolamento il valore è maggiore rispetto ad una platea tradizionale.. -
.
Domani arrivano le pareti.
Su chi/cosa devo puntare il fucile?
- viti sugli angoli ogni 25cm max;
Poi?. -
Ernestox.
User deleted
tenuta all'aria . -
.
A come scaricano il camion senza rovinare niente soprattutto se hai travi a vista di colore chiaro e grosse . -
AlexMerotto.
User deleted
Verifica che il DL sia presente, rediga verbale di accettazione, identificando e accettando il materiale. Un controllo igrometrico non ci starebbe male, e anche uno con il contatore geiger per stare tranquilli, non lo fa nessuno ma ci sono state sorprese. Controlla il progetto strutturale che deve comprendere i dettagli di tutti i nodi in maniera chiara ed esaustiva. Non basta scrivere una vite ogni 25 cm, si deve scrivere tipo di vite, diametro, lunghezza e passo.
Ciao
A.. -
Ernestox.
User deleted
Verifica che il DL sia presente, rediga verbale di accettazione, identificando e accettando il materiale.
in italia basta una firma a fine cantiere.. -
AlexMerotto.
User deleted
CITAZIONEin italia basta una firma a fine cantiere.
Sei sicuro?
Paragrafo 11.7.10.2 NTC 2018 ma ripresa pari pari da NTC2008 :
"I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti a base legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è tenuto ad accertare e verificare quanto sopra indicato e rifiutare le eventuali forniture non conformi"
Ernestox, se sei un privato, potevi evitare di diffondere un'informazione errata. Se sei un professionista, mi cascano le braccia.
Ciao
A.. -
Ernestox.
User deleted
mentre nella pratica in opere pubbliche e private è una figura su carta.
noi anziani che passiamo il pomeriggio a spiare dalle reti dei cantieri... vince un birrino il primo che vede un DL. sempre a secco. -
.
in cantiere procedono alla grande.
Ieri scaricato il camion arrivato dalla Germania (Zublin Timber) e montato più di mezze pareti.
Alla sera breve temporale, ma per fortuna su mia insistenza hanno protetto le teste delle pareti montate e le pareti non montate.
Vedi prime foto in firma.
Finito il montaggio dell'involucro e telai serramenti sto pensando di fare un primo BDT; Poi ne farò uno successivo a fine lavori.
Nominativi di tecnici BDT economici che arrivino in provincia di Venezia?.