limbo®
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 301
- Location
- Mira VE
- Status
- Offline
|
|
Eseguito oggi il primo Blower Door Test, con strutture montate, cappotto parzialmente, connessioni impiantistiche verso l'esterno e ...gran teli nastrati sulle forometrie. Risultato 0.4. Eseguito anche il test col fumo dal quale è emerso che la nastratura provvisoria dei teli aveva parecchie perdite, percui spero di andare in meglio. I controtelai hanno retto bene ed anche il tetto. Qualche criticità sui corrugati nonostante gli air stopper applicati all'esterno. Qualche foto, per ora poche, qua
|
|
| .
|
127 replies since 16/12/2016, 18:20 7227 views
.