Pompa di calore - quale? Rotex o Paradigma

scelta azzardata?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dondavi
     
    .

    User deleted


    Con 5k e posa fai da te dovresti cavartela con quella vmc... io dovrei spendere sui 6 k ma è piu grande. La pdc hai tempo per comprarla e dimensionarla quindi...

    Isola al meglio quello che puoi, correggi i ponti termici e posa bene i serramenti metti il radiante se devi metterlo, se tutto sará in ordine vedrai che 6-8 kw saranno piu che abbondanti.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    914
    Location
    Romagna

    Status
    Anonymous
    Se l'EPH è così basso potresti mettere un impianto più semplice e meno costoso
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    402

    Status
    Anonymous
    Fatti spiegare dal termotecnico come ha fatto i conti per il calcolo della potenza della PDC.
    se hai meno di 20 kwh /m2 anno , per 170 mq, mi sembra esagerata una pdc da 14 kw. come ti dicevo, io ho pdc da 8 kw, 166 mq da riscaldare e EPH (praticamente il doppio del tuo ) e mai avuto problemi anche senza resistenza integrativa !
    Dalla potenza della PDc dipende anche il contatore: 10 kw monofase non sempre ENEL lo installa, ovvero te ne mette anche di più, ma in trifase e non monofase per evitare sbilanciamenti di rete. quindi fai una verifica anche con ENEL. Con una PDC 6-8 kw basta e avanza il contatore da 6 kw, che tra l'altro arriva a 6,6 kw sempre , e anche ad un 30% in più per un certo periodo di tempo ( 7,8 kw) quindi per eventuali picchi di spunto direi no problem.
    Mi sembra di ricordare che sul forum c'è da qualche parte una discussione su come dimensionare una PDC. provo a cercarla poi ti dico.

    Trovata:
    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=57539932
    ti serve assolutamente la legge 10
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    914
    Location
    Romagna

    Status
    Anonymous
    Si fatti spiegare bene, io con un EP di 29 non ho il radiante e faccio tutto ad aria , con una vmc termodinamica è un boiler a PDC con accumulo da 300l , nella mia firmi trovi la discussione con le mie impressioni d'uso. Non sono un tecnico
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    @FFede correggi S/V ..........
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (johnmuir @ 27/5/2015, 11:50) 
    Ovviamente davo per scontato che il progetto fosse definitivo e che l'isolamento fosse dato; se non è così, segui il consiglio di Fringui, investi in polistirolo :D .
    Per le PDC è fondamentale non sbagliare dimensionamento, anche in eccesso, ti trascineresti costi e inefficienze per tutta la vita dell'impianto. Considera bene anche gli impegni di potenza elettrici, se avrai induzione temo che sarai costretto a richiedere 10 kw (da verificare se il tuo distributore li fornisce in monofase).
    EmilianoM ha S utile di 114 m² e un ottimo isolamento (<20kwh/m2/a), quindi non prendere troppo a riferimento il suo impianto.

    Quoto tutto. Il mio isolamento non e' pero' cosi' isolato ;)
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (EmilianoM @ 29/5/2015, 19:46) 
    CITAZIONE (johnmuir @ 27/5/2015, 11:50) 
    Ovviamente davo per scontato che il progetto fosse definitivo e che l'isolamento fosse dato; se non è così, segui il consiglio di Fringui, investi in polistirolo :D .
    Per le PDC è fondamentale non sbagliare dimensionamento, anche in eccesso, ti trascineresti costi e inefficienze per tutta la vita dell'impianto. Considera bene anche gli impegni di potenza elettrici, se avrai induzione temo che sarai costretto a richiedere 10 kw (da verificare se il tuo distributore li fornisce in monofase).
    EmilianoM ha S utile di 114 m² e un ottimo isolamento (<20kwh/m2/a), quindi non prendere troppo a riferimento il suo impianto.

    Quoto tutto. Il mio isolamento non e' pero' cosi' isolato ;)

    quoto ... si sta facendo un pò di confusione con i numeri
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    178

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus @ 29/5/2015, 20:35) 
    CITAZIONE (EmilianoM @ 29/5/2015, 19:46) 
    Quoto tutto. Il mio isolamento non e' pero' cosi' isolato ;)

    quoto ... si sta facendo un pò di confusione con i numeri

    Ho semplicemente preso il valore etw invece di eps, svista, sorry...
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (johnmuir @ 30/5/2015, 16:01) 
    Ho semplicemente preso il valore etw invece di eps, svista, sorry...

    I pannelli dei miei muri sono in EPS.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (EmilianoM @ 30/5/2015, 16:55) 
    CITAZIONE (johnmuir @ 30/5/2015, 16:01) 
    Ho semplicemente preso il valore etw invece di eps, svista, sorry...

    I pannelli dei miei muri sono in EPS.

    :thumbup.gif:

    CITAZIONE (irisplus @ 29/5/2015, 14:34) 
    @FFede correggi S/V ..........

    @Ffede
    S/v = Superficie Disperdente/volume
    Secondo me non ci siamo
     
    .
  11. simohome
     
    .

    User deleted


    Ciao, ho finalmente ricevuto la copia della relazione presentato al comune con i dati e i calcoli.

    Zona E - Gradi Giorno 2656
    Temperatura minima di progetto -5°
    Volume lordo 776 mc - Volume netto 511 - Superficie Utile 162 mq - S/V 0,78 - Trasmittanza media involucro 0,192
    EPH: 25,9 ETC 15,7
    PDC Rotex potenza nominale 8kW - COP 4,25 a 7°, Mandata 40° Ritorno 35° 400litri
    Pannelli radianti, potenza termica nominale 5175 W
    VMC Zendher 350mc/h
    Fotovoltaico 2,64kw minimo


    Quello che non riesco a capire è che ho chiesto al termotecnico è il motivo per cui se nella relazione mi dice che la potenza nominale della PDC è 8kW e poi nel computo ne inserisce una da 14kW.
    Qualcuno sa illuminarmi prima della sua risposta?
    Forse gli 8kW sono quelli necessari con Temperatura -5° mentre i 14kW sono la potenza massima raggiungibile con 7°? Se fosse così la PDC che mi ha messo nel computo è l'unica della Rotex che arriva a 8kW con -7°

    Però se guardo i vostri valori che non sono molto differenti dai miei, vedo che avete più o meno tutti PDC di potenza inferiore....non capisco...
     
    .
  12. dondavi
     
    .

    User deleted


    se anche tu la mettessi da 4 difficilmente staresti al freddo, quindi 6-8 saranno anche troppo.
    -5 o -7 sono un traguardo difficile da raggiungere, e se anche fosse, il tuo involucro pesante e performante terrà botta molte ore senza raffreddarsi tanto..
    ps, se hai 5175w di progetto, cosa serve andare molto oltre??
    mandata 40 è uno sproposito, andrai sui 28 circa con radiante.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    178

    Status
    Offline
    CITAZIONE (EmilianoM @ 30/5/2015, 16:55) 
    CITAZIONE (johnmuir @ 30/5/2015, 16:01) 
    Ho semplicemente preso il valore etw invece di eps, svista, sorry...

    I pannelli dei miei muri sono in EPS.

    EPH, maledetto correttore automatico... :ranting2.gif:
     
    .
  14. simone59
     
    .

    User deleted


    ciao,
    di seguito trovate i valori del fascicolo 10 di casa mia.

    Mese QL Qi Qsi Qse Qh Qhvs Qhr Qp
    Ottobre 4607 560 0 315 3735 3093 3466 3610
    Novembre 13446 989 0 327 12131 10396 11649 12135
    Dicembre 18563 1022 0 261 17280 15036 16849 17551
    Gennaio 20302 1022 0 298 18983 16601 18603 19378
    Febbraio 16436 923 0 435 15078 13105 14685 15297
    Marzo 13528 1022 0 747 11761 10063 11276 11746
    Aprile 4375 494 0 494 3389 2826 3167 3299
    TOTALE GENERALE
    Mese QL Qi Qsi Qse Qh Qhvs QP Q
    Ottobre 4607 560 0 315 3735 3093 3610 4202
    Novembre 13446 989 0 327 12131 10396 12135 13184
    Dicembre 18563 1022 0 261 17280 15036 17551 18640
    Gennaio 20302 1022 0 298 18983 16601 19378 20469
    Febbraio 16436 923 0 435 15078 13105 15297 16280
    Marzo 13528 1022 0 747 11761 10063 11746 12830
    Aprile 4375 494 0 494 3389 2826 3299 3821
    Legenda:
    Simbolo
    utilizzato
    Grandezza Unità
    di misura
    QL Energia scambiata per trasmissione con l’ambiente esterno MJ
    Qi Energia dovuta agli apporti interni MJ
    Qsi Energia dovuta alla radiazione solare incidente sulla superficie interna MJ
    Qse Energia dovuta alla radiazione solare incidente sulla superficie esterna MJ
    Qh Fabbisogno energetico utile ideale MJ
    Qhvs Fabbisogno energetico utile in regime non continuo MJ
    Qhr Fabbisogno energetico utile reale MJ
    Qp Energia termica fornita dal sistema di produzione MJ
    Q Fabbisogno di energia primaria MJ


    attualmente ho impianto radiante a pavimento che in inverno funziona con caldaia a condensazione ed in estate ho un ciller che serve sia il radiante a pavimento per raffrescare e sia il deumidificatore.
    mi hanno consigliato di sostituire il mio ciller con una macchina che fa sia invernale che estivo e nello specifico mi hanno consigliato il mod. Mitsubishi PUHZ-SW100+Hydrotank reversibile ERST20C. ho appena acquistato anche impianto Fv da 5.88 kwh.
    attualmente tra scaldare e raffrescare casa spendo su base annuale circa 2500/2700 € e mi hanno detto che con l'unione del Fv e di questa pompa di calore, tra l'autoconsumo e quanto immetto in rete, dovrei spendere sui 900,00/1.000,00 € all'anno.
    che dite? è una cosa vera?
     
    .
  15. Pozz22
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,
    ho bisogno urgente chiarimento....

    Abitazione in fase di ultimazione in provincia di Como Valsolda altezza 450 m.s.m:
    Superficie calpestabile - 150 m2 su tre livelli + scantinato non riscaldato 50 m2
    Persone previste - 4
    Muri perimetrali - 250 mm Mattone tipo Porton + 150 mm ESP in Grafite 0.031 U= 0.20 W/m2K
    Tetto mansardato 85 m2 ca. - 160 fibra di legno U= 0.30 W/m2K
    Solaio PT - 140 mm ESP

    Impianto di aria meccanizzata Modello ComfoAir 350 della Zehnder - Presente

    Serramenti in alluminio taglio termico triplo vetro - valore medio Uf = 1.30 W/m2K

    Integrazione tramite stufa a Pellet da 12 kW - (è una mia scelta)

    Quindi:
    il termotecnico sostiene di installare una PDC della Rotex HPSU Compact 516 BIV da 16kW - ma leggendo le vostre discussioni questa pompa risulta sovradimensionata...

    cosa ne pensate???
     
    .
89 replies since 25/5/2015, 23:26   6199 views