confermo quanto scritto ieri dopo discussione con canalista, per l'installazione di serrande tagliafuoco ci devono essere prescrizioni precise derivanti di condizioni ad alto rischio di propagazione incendi....a casa tutto tranquillo dunque se non avete prescrizioni particolari.... . -
nic87.
User deleted
Grazie Amico . -
.
ovvio che queste prescrizioni non sono relative ai soli canali in PAL bensì a qualsiasi sistema di ventilazione.... . -
.
Ho modificato il mio primo post per inserire una prefazione del 3d: per cortesia controllate se va bene quanto ho scritto e se è da integrare. Poi cancellerò il presente. Grazie . -
.
che mania cancellare i post per avere discussioni fintopulite ...snatura il forum....
Ad ogni modo concordo ma non totalmente....la dispersione delle canalizzazioni spesso utilizzate nonostante posate secondo criterio dello stesso produttore mantengono la dispersione anche con sola ventilazione..... -
S. Bergo.
User deleted
Esattamente ! Perché perdere gradi ed energia ........ Soldi buttati..... Se aspiro a 21, arriva a 21 nel recuperatore e recupero oltre il 90% perdo poco più di 1 grado, rimando a 20 e se non disperdo ho 20 in bocchetta ....questa è efficienza .... Non l l'esempio mio o di jo.. . -
jo17771.
User deleted
Con una distribuzione intelligente qualunque Vmc lavora bene................................
Non fraintedete, la parola intelligente è riferita ai produttori/installatori....................... -
.
Come annunciato vi allego una semplice formula per il calcolo dei volumi d'aria in raffrescamento. Questa formula fornitami dal termotecnico e da me modificata per calcolare in automatico il rateo, si basa su immissione d'aria a temperature superiori al punto di rugiada e in ambienti con poca produzione di vapore (tipici ambienti domestici con ventilazione). File AllegatoCalcolo_volumi_in_raffrescamento.xls
(Number of downloads: 294)
. -
..
-
click0.
User deleted
CITAZIONEserrande tagliafuoco all'interno dei canali.
hai compartimenti REI in casa?CITAZIONESe aspiro a 21, arriva a 21 nel recuperatore e recupero oltre il 90% perdo poco più di 1 grado, rimando a 20 e se non disperdo ho 20 in bocchetta
in riscaldamento, (scambiatore passivo e volumi di immisione/estrazione uguali)
T(aria immessa)=rendimento x(Taria interna - Taria esterna)+Taria esterna
quindi
scambiatore da 90% di efficenza a 0 gradi
esterna 0 gradi
interna 20 grandi
Immisione a 18 gradi
e comuque il rendimento del recuperatore non è lineare, cambia anche in base alle portate effettive d'aria meno aria muovo meglio rende. -
.
certo click, qui il problema che con situazione da te prevista i 18° misurati sul recuperatore dopo il recupero si tramutano in 16 alla bocchetta e che i gradi persi per strada non sono effettivamente fruibili sopratutto in modo istantaneo ....figuriamoci se poi aumento la temperatura aumentando la dispersione....infatti Bergo con aria a 39° ne aveva 25 in uscita....caricava le masse (giusto), nella parte calda (bene) ma senza sentire tutt'ora benefici commisuati a quell'energia che di certo si protrarrà nel tempo ma nel mentre cambiano anche le stagioni e dunque le necessità....un sistema che possa veicolare quanto un recuperatore recupera è la miglior cosa visto che il vettore, l'aria, è già poco efficiente di suo.... . -
click0.
User deleted
CITAZIONEqui il problema che con situazione da te prevista i 18° misurati sul recuperatore dopo il recupero si tramutano in 16 alla bocchetta
se ho 20 ambiente è un po impossibile.... -
.
aspetta, prima mi spiego mglio perchè magari è la punteggiatura, tuo esempio:
esterna 0 gradi (misurata fuori)
interna 20 grandi (misurata in casa)
Immisione a 18 gradi (misurata sul recuperatore)
i 18 partono dal recuperatore e arrivati alla bocchetta non sono a 18...nemmeno quando passano nella parte calda, al di quaà dell'isolante vs esterno (ovvio che se passassero nella parte radiante sarebbe altra cosa). -
.
Paolo scusa l'ignoranza...come si ricavano il calore sensibile e latente? . -
.
E' la parte più complicata e lunga ma ci si può arrivare conoscendo trasmmittanze materiali casa e coefficienti di correzione:
Per aumentare la biblioteca calcolo carichi termici
ho tutta una serie di trattati di termotecnica. Se serve altro prova a chiedere.