    CITAZIONE (Mr. X @ 29/12/2013, 13:54) 
    Arcano dell'attivazione delle resistenze scoperto, rimane quello dell'eventuale integrazione al riscaldamento che ti fa abbassare la temperatura dell'accumulo ACS quanto ACS non è utilizzata...

    ciao mr.X ho visto in altri interventi che te ne intendi un pò.
    Emiliano penso che abbia risolto invece la causa dell'integrazione al risc che gli faceva abbassare la T dell'acs ma non quella della Resistenza che continua a funzionare anche se ne ha limitato la potenza.
    Quindi la telenovela continua
     
    .
  2. testacalda
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti entro nella discussione in quanto anche io ho una hpsu compact, seguendo questo post ho modificato anche io vari parametri tra cui la modulazione massima, dato che la mia pompa è leggermente sovradimensionata avevo impostato la modulazione massima al 40%. Con questo parametro mi partiva la resistenza aggiuntiva anche per il riscaldamento, portato al 70% la resistenza si è spenta. Ora devo verificare se fa lo stesso con l'ACS ma credo che il principio sia lo stesso, cioè se non riesce a portare la temperatura al livello con la sola PDC lui fa partire la resistenza in ogni caso.
     
    .
  3. testacalda
     
    .

    User deleted


    Vi confermo che aumentanto la modulazione massima la resistenza non si è attivata nemmeno per la produzione di ACS. La PDC ci ha messo circa 25 minuti per portare la T da 36° a 42° e controllando l'assorbimento istantantaneo ho visto che è diminuito di circa 2 ampere.
    Spero di essere stato di aiuto e rimango in ascolto per ottimizzare al meglio i parametri, anche perchè ho qualche problemino con i cicli orari. :laughing1.gif:

    Edited by testacalda - 29/12/2013, 16:11
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    @testacalda: benvenuto nel thread ! Vinciamo la timidezza e contribuiamo come una squadra a spremere il massimo dalle nostre HPSU :clapping.gif:

    Io ho impostato da tempo "PWM Max" = 70 %

    A logica sull'ACS dovrebbe trattarsi solo di tempo necessario a raggiungere la temperatura. Quindi la PdC potrebbe funzionare a potenza massima (e la resistenza intervenire solo se dopo un certo tempo non raggiungesse la temperatura - dovrebbe essere il parametro "Attesa BOH").

    Appena scoperto che due parametri documentati nel manuale non sono disponibili nella mia macchina :cry:

    "Max DHW loading time" L'impostazione limita il periodo di tempo per l'approntamento di acqua calda al valore nominale impostato [T-Accumulatore]. Trascorso tale periodo di tempo, il regolatore ritorna alla modalità di funzionamento attiva in precedenza. L'approntamento di acqua calda avviene al valore nominale attuale.

    "DHW Off Time" Impostazione del tempo di blocco dopo il completamento o l'annullamento di un ciclo d i approntamento di acqua calda. La nuova richiesta di un approntamento dell'acqua calda viene effettuata dopo che è trascorso il tempo di blocco.

    Edited by EmilianoM - 29/12/2013, 16:20
     
    .
  5. testacalda
     
    .

    User deleted


    Evidentemente la logica dell'hpsu ragiona diversamente e fa partire sin da subito la resistenza se calcola che il tempo di produzione si allungherebbe troppo solo utilizando la PDC. Prova ad aumentare il valore oltre il 70% non dovresti avere problemi con il contatore, anche perchè nel mio caso il consumo instantaneo è diminuito anche se io ho una pompa trifase e quindi l'assorbimento è diverso rispetto ad una monofase.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Aumentato, adesso "PWM Max" = 75 %­
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Per completezza di informazione le versioni SW della mia macchina (a valle sostituzione scheda):

    NumeroSoftwareCUI => 367 Rev.: 00 R

    NumSoftwareRegolat => 366 Rev.: 01 D

    SWNrRTXRT => 1.08.98
     
    .
  8. naicopi
     
    .

    User deleted


    Replico con i miei valori:

    SwNrB1/U1: 367 rev:00 T
    SW Nr Controller: 366 rev:01 H
    SW Nr RTX RT: 1.08.98

    Come facciamo a sapere se Rotex sta sfornando nuovi firmware?
    Ormai che ci sono posto anche i parametri primcipali di funzionamento in modo da avere un riscontro con i vostri.

    Modalità di funzionamento: Automatico1
    Nessuna resistenza ausiliaria
    Tvbh1_max = 43°C
    Max T-Flow = 43°C
    Tvbh MAX LIMIT = 48°C
    Min T-Flow = 10°C
    Curva Riscaldamento = 0.8
    Tambiente1 = 20°C
    Tacs1 = 46°C (orario attivo: 12-15 19-23)
    Vmin = 7l/min
    Vmax = 15l/min
    Pressione minima = 0.3
    Pressione massima = 3
    Pwm_max = 0.5

    Codice errore: E9004-E0
    Credo sia un problema di portata minima in quanto ho trovato sul file FA_HPSU_compact_4_0081414539_04_0813_Print_IT.pdf preso dal sito rotex a pag.30 riporta che :
    QUOTE
    Controllare la portata minima con il circuito di riscaldamento
    chiuso:
    – Portata minima 6-8 kW HPSU compact: > 720 l/h
    – Portata minima 11-16 kW HPSU compact: > 900 l/h
    ATTENZIONE!
    Se la portata minima è troppo ridotta, può avvenire
    una segnalazione d'errore e lo spegnimento
    dell'impianto di riscaldamento.
    Se la portata minima non è sufficiente:
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (naicopi @ 29/12/2013, 18:10) 
    Ormai che ci sono posto anche i parametri primcipali di funzionamento in modo da avere un riscontro con i vostri.

    Hai anche il termostato ambiente separato ?
     
    .
  10. naicopi
     
    .

    User deleted


    Ho quello esterno

    Potete postare i vostri settaggi della pdc ?

    Come impostate il termostato di casa? Ad una tempertaura fissa oppure la notte abbassate la temperatura?

    Io in sala/cucina lascio 19°C giorno e notte. Nelle camere 17°C.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (naicopi @ 29/12/2013, 18:49) 
    Come impostate il termostato di casa? Ad una tempertaura fissa oppure la notte abbassate la temperatura?

    Comincio col pezzo semplice: 19,5 gradi fissi sul termostato esterno che si trova in corridoio.
     
    .
  12. naicopi
     
    .

    User deleted


    C'è un'altra cosa che non riesco a capire legata alla portata e all'errore che mi dà la pdc (E9004 - E0): perchè se la portata impostata minima e massima è
    Vmin = 7l/min (420l/h)
    Vmax = 15l/min (900l/h)
    sul pannello informativo trovo che la portata attuale va a circa 1400l/h ??
    Sicuramente c'è qualche settaggio che gli impedisce di leggere Vmin e Vmax!
    Mi sono assicurato anche che:

    Flow Sensor Status: 1

    Flow Sensor Config (Configurazione del sensore di flusso) sia su DN20

    Non ho trovato altri settaggi riguardanti la portata.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    I parametri configurabili della mia HPSU Compact ed il loro valore attuale

    png

    Template parametri HPSU in formato Excel

    I parametri configurabili della mia UTA LET ed il loro valore attuale

    Set Estate
    Setpoint Temperatura => 26,5 C
    Differenziale Temperatura => 1 C
    Setpoint Umidità => 55 %
    Differenziale Umidità => 2 %

    Set Inverno
    Setpoint Temperatura => 20,0 C
    Differenziale Temperatura => 1,0 C

    Set Ventilatori
    Set Rinnovo => 35 % [velocità del ventilatore di mandata]
    Set Espulsione => 60 % [velocità del ventilatore in estrazione]
    Set Rinnovo in Deumidificazione o Integrazione => 65 %

    **** CHANGE LOG ****
    [06/06/2015] "T-este ini Rafredd" modificato da 24 C a 22 C
    [05/06/2015] "Func Heating Rod" modificato da 0 a 1
    [05/06/2015] "Attesa BOH" modificato da 95 min a 20 min
    [03/06/2015] "T-ACS nom 1" modificato da 42 C a 44 C
    [03/06/2015] "T-ACS nom 2" modificato da 48 C a 44 C
    [03/06/2015] "T-ACS nom 3" modificato da 42 C a 44 C
    [03/06/2015] "T-este ini Rafredd" modificato da 25 C a 24 C
    [03/06/2015] "T-esterna Rafr Max" modificato da 36 C a 35 C
    [03/06/2015] "T-mand ini Rafredd" modificato da 20 C a 18 C
    [03/06/2015] "T-mand Rafredd Max" modificato da 17 C a 15 C
    [03/06/2015] "HC Function" modificato da 1 a 0
    [02/06/2015] "Mode SG" modificato da 1 a 0
    [18/05/2015] "Max DWH loading time" modificato da 60 min a 40 min
    [18/05/2015] "T-ACS nom 2" modificato da 48 C a 45 C
    [17/05/2015] "Max DWH loading time" modificato da 90 min a 60 min
    [17/05/2015] "DHW Off Time" modificato da 30 min a 10 min
    [12/05/2015] "DHW Off Time" modificato da 0 min a 30 min
    [09/05/2015] "AUX time" modificato da 0 s a 150 s
    [09/05/2015] LET "Setpoint Temperatura" modificato da 27,0 C a 26,5 C
    [09/05/2015] LET "Setpoint Umidità" modificato da 52 % a 55 %
    [15/04/2015] LET "Set Rinnovo" modificato da 30 % a 35 %
    [13/04/2015] LET "Set Rinnovo" modificato da 45 % a 30 %
    [13/04/2015] LET "Set Espulsione" modificato da 45 % a 60 %
    [13/04/2015] LET "Set Rinnovo" modificato da 40 % a 45 %
    [12/04/2015] LET "Set Espulsione" modificato da 50 % a 45 %
    [31/03/2015] "SWNtController" modificato da 366 Rev. 02 A a 366 Rev. 02 C
    [28/03/2015] "T-ACS nom 2" modificato da 46 C a 48 C
    [27/03/2015] "Temp.-Lim Giorno" modificato da 15 C a 20 C
    [13/03/2015] "DHW Off Time" modificato da 30 min a 0 min
    [11/03/2015] "Temp. Mandata giorno" modificato da 27 C a 26 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 1" modificato da 40 C a 42 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 2" modificato da 44 C a 46 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 3" modificato da 40 C a 42 C
    [17/02/2015] "Temp. Mandata giorno" modificato da 28 C a 27 C
    [16/02/2015] "Max Performance" modificato da 65 % a 60 %
    [15/02/2015] "AUX Fct" modificato da 0 a 2
    [15/02/2015] "AUX time" modificato da 120 s a 0 s
    [15/02/2015] "Mode SG" modificato da 0 a 1
    [15/02/2015] "SMART GRID" modificato da 0 a 1
    [08/02/2015] LET "Set Rinnovo" modificato da 50 % a 40 %
    [08/02/2015] LET "Set Rinnovo" modificato da 40 % a 50 %
    [03/01/2015] "Temp. Mandata giorno" modificato da 29 C a 28 C
    [03/01/2015] "Max Performance" modificato da 70 % a 65 %
    [30/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 30 C a 29 C
    [30/12/2014] "Max Performance" modificato da 80 % a 70 %
    [29/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 28 C a 30 C
    [28/12/2014] "Antigelo" modificato da 0 C a Off
    [28/12/2014] "Max Performance" modificato da 60 % a 80 %
    [28/12/2014] "Func Heating Rod" modificato da 1 a 0
    [28/12/2014] "Func Heating Rod" modificato da 0 a 1
    [26/12/2014] "Antigelo" modificato da -10 C a 0 C
    [25/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 29 C a 28 C
    [25/12/2014] "Max Performance" modificato da 65 % a 60 %
    [23/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 30 C a 29 C
    [22/12/2014] LET "Set Rinnovo" modificato da 70 % a 40 %
    [22/12/2014] LET "Set Espulsione" modificato da 30 % a 50 %
    [22/12/2014] LET "Set Rinnovo in Deumidificazione o Integrazione" modificato da 70 % a 65 %
    [22/12/2014] "Max Performance" modificato da 60 % a 65 %
    [22/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 28 C a 30 C
    [15/12/2014] "T-Ambiente1"modificato da 20,0 C a 18,5 C
    [15/12/2014] "T-Ambiente2"modificato da 20,5 C a 19,0 C
    [15/12/2014] "T-Ambiente3"modificato da 20,0 C a 18,5 C
    [15/12/2014] "T-riduzione" modificato da 19,5 C a 18,0 C
    [14/12/2014] "T-Ambiente1"modificato da 21,0 C a 20,0 C
    [14/12/2014] "T-Ambiente2"modificato da 22,0 C a 20,5 C
    [14/12/2014] "T-Ambiente3"modificato da 21,0 C a 20,0 C
    [14/12/2014] "T-riduzione" modificato da 20,0 C a 19,5 C
    [13/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 29 C a 28 C
    [13/12/2014] "Temp. Mandata notte" modificato da 27 C a 26 C
    [13/12/2014] "T-Ambiente1"modificato da 21,5 C a 21,0 C
    [13/12/2014] "T-Ambiente2"modificato da 22,5 C a 22,0 C
    [13/12/2014] "T-Ambiente3"modificato da 22,0 C a 21,0 C
    [13/12/2014] "T-riduzione" modificato da 20,5 C a 20,0 C
    [12/12/2014] "HC Function" modificato da 0 a 1
    [12/12/2014] "Temp. Mandata giorno" modificato da 40 C a 29 C
    [12/12/2014] "Temp. Mandata notte" modificato da 40 C a 27 C
    [12/12/2014] "T-riduzione" modificato da 18,0 C a 20,5 C
    [12/12/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 44 C a 40 C
    [12/12/2014] "T-ACS nom 3" modificato da 42 C a 40 C
    [11/12/2014] "Max Performance" modificato da 65 % a 60 %
    [11/12/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,3 a 0,5
    [11/12/2014] "Modalita silenziosa" modificato da 1 a 0
    [10/12/2014] "Max T-Flow" modificato da 28 C a 30 C
    [22/11/2014] "Max Performance" modificato da 60 % a 65 %
    [19/11/2014] "Max DWH loading time" impostato a 90 min
    [19/11/2014] "T-Ambiente1"modificato da 21,0 C a 21,5 C
    [19/11/2014] "T-Ambiente3"modificato da 21,5 C a 22,0 C
    [19/11/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 40 C a 44 C
    [19/11/2014] "T-ACS nom 2" modificato da 46 C a 44 C
    [16/11/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,4 a 0,3
    [16/11/2014] "T-Ambiente3"modificato da 21,0 C a 21,5 C
    [08/11/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 42 C a 40 C
    [03/11/2014] "T-Ambiente1"modificato da 20,0 C a 21,0 C
    [03/11/2014] "T-Ambiente2"modificato da 21,0 C a 22,5 C
    [03/11/2014] "T-Ambiente3"modificato da 20,0 C a 21,0 C
    [03/11/2014] "T-riduzione" impostato a 18,0 C
    [02/11/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 46 C a 42 C
    [02/11/2014] "T-ACS nom 3" modificato da 46 C a 42 C
    [02/11/2014] "T-Ambiente2"modificato da 20,0 C a 21,0 C
    [02/11/2014] "T-Ambiente1"modificato da 19,5 C a 20,0 C
    [02/11/2014] "T-Ambiente2"modificato da 19,5 C a 20,0 C
    [02/11/2014] "T-Ambiente3"modificato da 19,5 C a 20,0 C
    [01/11/2014] "Max Performance" modificato da 65 % a 60 %
    [01/11/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,5 a 0,4
    [31/10/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 1,0 a 0,5
    [31/10/2014] "T-Ambiente1"modificato da 20,0 C a 19,5 C
    [31/10/2014] "T-Ambiente2"modificato da 20,0 C a 19,5 C
    [31/10/2014] "T-Ambiente3"modificato da 20,0 C a 19,5 C
    [30/10/2014] "T-Ambiente1"modificato da 21,0 C a 20,0 C
    [30/10/2014] "T-Ambiente2"modificato da 21,0 C a 20,0 C
    [30/10/2014] "T-Ambiente3"modificato da 21,0 C a 20,0 C
    [28/10/2014] "T-Ambiente1"modificato da 20,5 C a 21,0 C
    [28/10/2014] "T-Ambiente2"modificato da 17,0 C a 21,0 C
    [28/10/2014] "T-Ambiente3"modificato da 17,0 C a 21,0 C
    [28/10/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 48 C a 46 C
    [28/10/2014] "T-ACS nom 2" modificato da 48 C a 46 C
    [28/10/2014] "T-ACS nom 3" modificato da 48 C a 46 C
    [27/10/2014] "Max T-Flow" modificato da 26 C a 25 C
    [27/10/2014] "Max Performance" modificato da 70 % a 65 %
    [26/10/2014] "Room thermostat" impostato a Off
    [26/10/2014] "Min Performance" impostato a 40 %
    [26/10/2014] "Max Performance" impostato a 70 %
    [28/08/2014] LET "Set Rinnovo" modificato da 40 % a 70 %
    [28/08/2014] LET "Set Espulsione" modificato da 50 % a 30 %
    [28/08/2014] LET "Set Rinnovo in Deumidificazione o Integrazione" modificato da 65 % a 70 %
    [27/06/2014] Aggiunta configurazione UTA
    [27/06/2014] "T-este ini Rafredd" modificato da 26 C a 25 C
    [27/06/2014] "T-esterna Rafr Max" modificato da 35 C a 36 C
    [27/06/2014] "T-mand ini Rafredd" modificato da 22 C a 20 C
    [27/06/2014] "T-mand Rafredd Max" modificato da 18 C a 17 C
    [27/06/2014] "Temp min di rafr" modificato da 15 C a 12 C
    [10/06/2014] "T-mand ini Rafredd" modificato da 21 C a 22 C
    [10/06/2014] "T-mand Rafredd Max" modificato da 17 C a 18 C
    [09/06/2014] Aggiunta la sezione Raffreddare
    [09/06/2014] "T-este ini Rafredd" modificato a 26 C
    [09/06/2014] "T-esterna Rafr Max" modificato a 35 C
    [09/06/2014] "T-mand ini Rafredd" modificato a 21 C
    [09/06/2014] "T-mand Rafredd Max" modificato a 17 C
    [09/06/2014] "Temp min di rafr" modificato a 15 C
    [17/03/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 48 C a 50 C
    [17/03/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 47 C a 48 C
    [16/03/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 46 C a 47 C
    [14/03/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 42 C a 46 C
    [11/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 20 C a 15 C
    [09/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 27 C a 26 C
    [09/03/2014] "PWM Min" modificato da 50 % a 55 %
    [08/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 25 C a 27 C
    [08/03/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,6 a 1,0
    [08/03/2014] "PWM Min" modificato da 40 % a 50 %
    [08/03/2014] "PWM Max" modificato da 85 % a 95 %
    [05/03/2014] "PWM Min" modificato da 30 % a 40 %
    [05/03/2014] "PWM Min" modificato da 20 % a 30 %
    [05/03/2014] "PWM Max" modificato da 70 % a 85 %
    [05/03/2014] "PWM Min" modificato da 0 % a 20 %
    [05/03/2014] "PWM Max" modificato da 85 % a 70 %
    [05/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 19 C a 20 C
    [05/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 26 C a 25 C
    [05/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 21 C a 19 C
    [05/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 10 C a 21 C
    [05/03/2014] "Spread CH" modificato da 7 K a 2 K
    [05/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 24 C a 26 C
    [05/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 20 C a 10 C
    [05/03/2014] "Min T-Flow" modificato da 10 C a 20 C
    [05/03/2014] "Spread CH" modificato da 2 K a 7 K
    [04/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 25 C a 24 C
    [03/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 26 C a 25 C
    [02/03/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,2 a 0,6
    [02/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 27 C a 26 C
    [02/03/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,6 a 0,2
    [02/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 25 C a 27 C
    [02/03/2014] "Func Heating Rod" modificato da 1 a 0
    [01/03/2014] "Max T-Flow" modificato da 45 C a 25 C
    [01/03/2014] "Room thermostat" modificato da Off a On
    [01/03/2014] "PWM Max" modificato da 70 % a 85 %
    [01/03/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,8 a 0,6
    [01/03/2014] "Modo Operat." modificato da Automatico 1 a riscaldare
    [01/03/2014] "Circ Risc 1 Prog 1" modificato da Lun-Dom 10:00 22:00 a Lun-Dom 09:30 22:30
    [28/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,7 a 0,8
    [26/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,5 a 0,7
    [24/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,7 a 0,5
    [22/02/2014] "V max" modificato da 12 l/min a 8 l/min
    [22/02/2014] "V min" modificato da 7 l/min a 3,5 l/min
    [22/02/2014] "Ottim riscaldamento" modificato da 2 a 0
    [21/02/2014] "TIME PD" modificato da 300 s a 600 s
    [21/02/2014] "Circ Risc 1 Prog 1" modificato da Lun-Dom 09:00 22:00 a Lun-Dom 10:00 21:00
    [20/02/2014] "T-Ambiente1" modificato da 20,5 C a 20,0 C
    [20/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 1,0 a 0,7
    [20/02/2014] "Modalita silenziosa" modificato da 0 a 1
    [19/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,5 a 1
    [18/02/2014] "Room thermostat" modificato da On a Off
    [18/02/2014] "T-Ambiente1" impostato a 20,5 C
    [18/02/2014] "T-Ambiente2" impostato a 17,0 C
    [18/02/2014] "T-Ambiente3" impostato a 17,0 C
    [18/02/2014] "T-riduzione" impostato a 15,0 C
    [18/02/2014] "Modo Operat." modificato da riscaldare a Automatico 1
    [18/02/2014] "Circ Risc 1 Prog 1"<b> impostato a <b>Lun-Dom 09:00 22:00
    [15/02/2014] "Curva riscaldamento" modificato da 0,6 a 0,5
    [15/02/2014] "PWM Max" modificato da 50 % a 70%
    [25/01/2014] "PWM Max" modificato da 60 % a 50%
    [25/01/2014] "T-ACS nom 1" modificato da 44 C a 42 C
    [25/01/2014] "T-ACS nom 2" modificato da 44 C a 42 C
    [25/01/2014] "T-ACS nom 3" modificato da 44 C a 42 C
    [24/01/2014] "PWM Max" modificato da 50 % a 60%
    [19/01/2014] "Spread CH" modificato da 4 K a 2 K
    [19/01/2014] "Spread DHW" modificato da 4 K a 2 K
    [19/01/2014] "PWM Max" modificato da 80 % a 50%
    [18/01/2014] "Hyst Heating Rod" modificato da 0 K a 1 K
    [18/01/2014] "Func Heating Rod" modificato da 0 a 1
    [18/01/2014] "Attesa BOH" modificato da 90 min a 20 min
    [12/01/2014] "Hyst Heating Rod" modificato da 4 K a 0 K
    [05/01/2014] "PWM Max" modificato da 50 % a 80%
    [05/01/2014] "Hyst Heating Rod" modificato da 1 K a 4 K
    [04/01/2014] Evidenziati in grassetto i parametri modificati rispetto all'impostazione di fabbrica (valore tra parentesi)
    [04/01/2014] Colorati in grigio i parametri modificabili solo con accesso con codice Tecnico
    [03/01/2014] "PWM Max" modificato da 80 % a 50%
    [31/12/2013] "PWM Max" modificato da 75 % a 80%
    [31/12/2013] "T-ACS nom 1" modificato da 46 C a 44 C
    [31/12/2013] "T-ACS nom 2" modificato da 46 C a 44 C
    [31/12/2013] "T-ACS nom 3" modificato da 46 C a 44 C
    [31/12/2013] Aggiunta la sezione Info con le versioni SW

    Edited by EmilianoM - 6/6/2015, 08:14
     
    .
  14. testacalda
     
    .

    User deleted


    al momento non ho tutti i parametri, vi posto le mie versioni software:

    SW B1/U1= 367 REV. 00 T
    SW Controller = 366 01 G
    SW RTX RT = 1.08.98

    Per i termostati io imposto un 20 durante il giorno nella zona giorno, e un 19 nella zona notte, la sera poi imposto i termostati sui 18°. La PDC la imposto il giorno sui 23° T-Ambiente e la sera a 20°. Questo è il primo inverno e quindi sono tutti tentativi che regolo giorno per giorno.
     
    .
  15. Mr. X
     
    .

    User deleted


    @EmilianoM
    Sei un grande, con il post con tutti i tuoi parametri sei il riferimento per tutti noi :) Hai risolto per quanto riguarda il sospetto dell'integrazione al riscaldamento tramite l'accumulo?

    @testacalda
    Concordo con te sul fatto della modulazione per inibire la resistenza
     
    .