Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (cri_15 @ 12/12/2013, 13:52) Fisicamente no, anche se parlando con i tecnici rotex mi pareva che si potesse fare. In ogni caso non puoi fare quello che facevi prima ma ampliando l'orario? E' quanto ho fatto. Per adesso esteso alle 24 ore. Ovviamente questo non e' in fase con la produzione del fotovoltaico. D'inverno non e' cosi' rilevante poiche' la produzione e' cosi' bassa che e' comunque tutta autoconsumata.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,100
- Status
- Anonymous
|
|
appunto torna indietro, sei passato da 2,5 ore a 24 ore Invece io ti dico, prova a impostare 3,5 ore e vedi se basta: indipendentemente dal FV, se imposti dalle 12 alle 15:30 sei cmq sicuro che sono le ore più calde della giornata, qdi con COP più alto. Adesso invece consumi alla sera e la pdc ti reintegra l'acs con temp prossime agli 0°C
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (cri_15 @ 12/12/2013, 14:05) Invece io ti dico, prova a impostare 3,5 ore e vedi se basta: indipendentemente dal FV, se imposti dalle 12 alle 15:30 sei cmq sicuro che sono le ore più calde della giornata, qdi con COP più alto. Adesso invece consumi alla sera e la pdc ti reintegra l'acs con temp prossime agli 0°C Questo ragionamento concettuale l'avevo fatto, il punto e' che i consumi di ACS sono: - le 2 docce al mattino (tra le 07:00 e le 08:00) - i 2 bagni alla sera (tra le 18:00 e le 20:00)
Quale potrebbe essere la strategia migliore per reintegrare con ragionevole certezza ? Con gli smanettamenti iniziali fatti sono rimasto puzzone per un paio di giorni causa acqua fredda
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,100
- Status
- Anonymous
|
|
appunto, adesso la pdc reintegra subito l'acs con temp ancora abbastanza fredde se scopri che reintegrando per 3,5 o 4 ore (nelle ore più calde) hai acqua sufficiente per la giornata, sei a posto certo che di acqua calda ne consumi
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (cri_15 @ 12/12/2013, 14:32) se scopri che reintegrando per 3,5 o 4 ore (nelle ore più calde) hai acqua sufficiente per la giornata, sei a posto Provato a mettere 11:30 -> 16:30 come intervallo per l'ACS. Vediamo che succede. Al momento l'accumulo e' poco sopra ai 39 gradi.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,533
- Status
- Anonymous
|
|
scusa Emiliano, mi inserisco perchè magari è sfuggito e può servire a Cri x darti ulteriori consigli, ... prima andava a 50% adesso la stai facendo andare al 70%, dovrebbe essere chiaro che se prima in n. ore non ce la faceva ora a partità di n. ore magari ce la fà. Tu smanetta ... smanetta ... mi immagino la moglie se resta al freddo
CITAZIONE (cri_15 @ 12/12/2013, 14:32) appunto, adesso la pdc reintegra subito l'acs con temp ancora abbastanza fredde se scopri che reintegrando per 3,5 o 4 ore (nelle ore più calde) hai acqua sufficiente per la giornata, sei a posto certo che di acqua calda ne consumi Non lo sa che lavarsi troppo, oltre ai costi .... rovina pure la pelle
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (irisplus @ 12/12/2013, 15:11) Tu smanetta ... smanetta ... mi immagino la moglie se resta al freddo Tollera fino a quando non siamo rimasti senza acqua calda per 2 giorni ... lascio solo immaginare ... anche i bimbi protestavano nel non poter fare il bagno
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
Esercizio fallito: ACS 31,5 gradi .... ma non ha lavorato a manetta tutto il pomeriggio ... cheppalle ... rimesso produzione sulle 24 ore
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,533
- Status
- Anonymous
|
|
Cazzingher la moglie .......... sembra strana questa cosa guardando la scheda tecnica delle tua pdc
Tempo di reriscaldamento Quantità di prelievo 140 l > 5820 Wh (prelievo per vasca da bagno)
parlano di 45 minuti minimo
Emiliano ma non puoi chiamare fuori i tecnici della Rotex ....?
quindi è indiscutibile, guardando i loro dati, che la pdc quando fa acs va al massimo e come mi aveva detto tempo fa sempre l'omino rotex ha la priorità sul riscaldamento. C'è sicuramente qualcosa che non va. Il ricaldamento invece funziona regolarmente ?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (irisplus @ 12/12/2013, 20:46) Il ricaldamento invece funziona regolarmente ? Si' quello va. Sicuramente e' uno di sti parametri ... provo a chiamarli domani ma non e' che abbia gran contatti. Mi avevano dato un numero di telefono di Genova per domande avanzate ma ho perso il numero.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,533
- Status
- Anonymous
|
|
meglio ... altrimeneti questa volta rischi il divorzio. Domani se ho tempo e riesco a contattarlo pongo il problema al personaggio con cui avevo parlato la volta scorsa. Non ti prometto risultati ma ci provo, il problema mi sembra di averlo capito ... vediamo se troviamo la soluzione
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (irisplus @ 12/12/2013, 20:59) Non ti prometto risultati ma ci provo Graz
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
Buongiorno. Allego i risultati deprimenti della notte: - ACS fredda - Temperatura interna scesa - PdC spenta e non riesco a farla ripartire. Ma che c
Edited by EmilianoM - 13/12/2013, 07:24
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
Altra grandissima scoperta: il manuale online Rotex e' diverso dalla mia macchina. Ovvero il SW e' stato aggiornato ma non sulla mia macchina
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,533
- Status
- Anonymous
|
|
Chiama immediatamente Rotex o chi ti ha fatto il collaudo e fatti sentire ! Sei al freddo con due bambini senza acs e riscaldamento. Li faccio saltare dalla caregheta a questo punto.
Ora provo a chiamare il sig.Galli di VR ..... ma il problema ora è diverso e più complicato.
|
|
| .
|
11739 replies since 8/12/2013, 21:18 264148 views
.