Tuning Rotex HPSU Compact

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Se ti sono arrivate due mail è colpa mia :)
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    ho evidenziato quali mi sembrano essere le differenze sostanziali tra le due offerte ..... opsss siamo ot :P
    Si vede che non avevo letto bene
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Fibra Vodafone tutta la vita.

    Hanno prolungato la data di qualche giorno ... Se qualche altro soggetto interessato ... MP
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    otttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt :B): :P
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    In effetti sono OT busted_cop
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    :rotflmao.gif: :laughing1.gif: :laughing1.gif:

    SG è attivo ?
    Mode SG = 1: Standard (aumento del valore nominale della temperatura di mandata di 2 K e della temperatura dell'acqua calda di 5 K)
    credo che si veda bene nel grafico che ho postato sia per acs che per riscaldamento
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Attivo. Decide tutto lui ormai.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Mister P.Z. che conosci x nome, si è offerto di configurarmi il sistema di monitoraggio
    Appena arriva glielo consegno per qualche settimana visto che quà l'elettricista fa orecchie da mercante x finirmi i lavori.
    Di sicuro monitorerà i consumi di casa sua intanto.
    Se abbiamo bisogno di aiuto ... facciamo un fischio. OK ?
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Si' certo.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Avendo "smarcato" il tuning della HPSU per il riscaldamento invernale e l'integrazione col fotovoltaico per massimizzare l'autoconsumo, e' ora di sentire finalmente il profumo di primavera.

    Ma siccome l'estate e' in agguato, e' gia' ora di ripartire col tema tuning del raffrescamento (e della de-umidifica).

    Il problema più rilevante mi pare proprio quello dell'umidità elevata:badmood.gif:. I picchi di clima asciutto li considero come un non problema.

    Ho capito, non senza difficoltà, che a parità di miscela aria e vapore:
    1) un tasso di umidità relativa maggiore corrisponde a temperature inferiori
    2) un tasso di umidità relativa minore corrispondente a temperature superiori

    Questa e' la mia sintesi del diagramma di Carrier :lighten.gif:

    In una casa con flusso di VMC costantemente acceso e vivendo in pianura padana (aria costantemente umida e scarsa ventilazione), la conseguenza e' la seguente:

    Inverno
    T esterna << T interna => Umidità relativa interna << Umidità relativa esterna => Comfort OK :thumbup.gif:
    Produzione Fotovoltaico scarsa


    Mezza stagione
    T esterna ~= T interna => Umidità relativa interna ~= Umidità relativa esterna => Comfort a rischio :unsure:
    Produzione Fotovoltaico media


    Estate
    T esterna >> T interna => Umidità relativa interna >> Umidità relativa esterna => Comfort KO :ranting2.gif:
    Produzione Fotovoltaico elevata


    Notte
    T esterna decresce => Umidità relativa esterna cresce => Umidità relativa interna decresce => Comfort migliora :)
    Produzione Fotovoltaico nulla


    Giorno
    T esterna cresce => Umidità relativa esterna decresce => Umidità relativa interna cresce => Comfort peggiora :nono.gif:
    Produzione Fotovoltaico piena :B):


    Ho anche costruito questa vista sulla dashboard in tempo reale:

    png

    Si vede benissimo come la differenza di umidità relativa e di temperatura interno/esterno si inseguano benissimo.

    Ho anche provato ad andare oltre provando ad interpolare statisticamente la differenza di umidita' con quella di temperatura su tutti i miei dati disponibili:

    png

    In formule questa interpolazione dice:

    RH_Esterna - RH_Interna = 2,5 * (T_Interna - T_Esterna) + 7,3

    Ovvero

    RH_Interna = RH_Esterna - 2,5 * (T_Interna - T_Esterna) - 7,3

    Proviamo ad applicarla in pratica per contro-prova.

    Inverno - Notte => RH_Esterna = 85%; T_Interna = 20,0 °C; T_Esterna = 2,0 °C => RH_Interna = 33%

    Inverno - Giorno => RH_Esterna = 75%; T_Interna = 20,0 °C; T_Esterna = 6,0 °C => RH_Interna = 33%

    Mezza stagione - Notte => RH_Esterna = 90%; T_Interna = 20,5 °C; T_Esterna = 12,0 °C => RH_Interna = 61%

    Mezza stagione - Giorno => RH_Esterna = 80%; T_Interna = 20,5 °C; T_Esterna = 18,0 °C => RH_Interna = 66%

    Estate - Notte => RH_Esterna = 90%; T_Interna = 26 °C; T_Esterna = 23,0 °C => RH_Interna = 82%

    Estate - Giorno => RH_Esterna = 75%; T_Interna = 26 °C; T_Esterna = 33,0 °C => RH_Interna = 85%

    Il tutto possiamo rappresentarlo su un diagramma di clima ideale:

    jpg

    Sono anche andato oltre riuscendo a rappresentare tutti i dati disponibili direttamente sul diagramma di clima ideale:

    jpg

    In effetti rivisto in questo modo l'estate scorsa qualche giornata un po' calda ed umida in casa l'abbiamo sofferta ...

    Direi che questo dimostra in modo inconfutabile che in pianura padana non si può sopravvivere senza climatizzazione estiva (anche disponendo di un involucro particolarmente performante) :ops.gif: :ranting2.gif: :mad3.gif: :sick:

    Quindi come possiamo regolare il sistema (HPSU + LET + FV) in tarda primavera/estate/inizio autunno per fare in modo di massimizzare il comfort e minimizzare l'energia elettrica importata dalla rete ?

    In altre parole, i punti di fondo da indirizzare per l'estate sono i seguenti:

    a) come fare la crono-programmazione del raffrescamento della HPSU per
    a.1) ridurre la temperatura in casa
    a.2) abilitare la de-umidifica della LET (anche nella mezza stagione) per ridurre l'umidità in casa
    a.3) seguire la produzione fotovoltaica per massimizzare l'autoconsumo

    b) come fare la programmazione della LET per
    b.1) garantire il ricambio d'aria corretto
    b.2) seguire l'umidità esterna (in particolare per non portarne troppa dentro di giorno)

    Passiamo alla parte esecutiva.

    Ecco il grafico di temperatura esterna e produzione fotovoltaica registrata lo scorso anno (il 12 giugno 2014 stranamente ma poi ho diversi giorni di buo di misura in luglio ed agosto):

    png

    Il picco che si vede alle 08:00 sulla temperatura esterna e' "falso": e' il momento in cui al mattino in sensore viene baciato direttamente dal sole.

    La configurazione del termostato a muro per il raffrescamento che mi propongo e' la seguente:

    png

    Che in qualche maniera riflette le fasce orarie di quella invernale (attuale).

    Per la temperatura di mandata assolutamente temperatura fissa per avere un controllo preciso di quanto accade e non dover incidere su troppe variabili (in analogia a quanto fatto per il riscaldamento invernale).
    Direi che partirò con 18/19 °C.

    Per il set-point dell'umidità relativa della deumidifica della LET direi che partiro' con 60% (aggiustando successivamente).

    Il presupposto a tutto questo e' che la nuova modalità di controllo della LET pilotata dalla HPSU funzioni correttamente.

    Edited by EmilianoM - 8/3/2015, 21:37
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Nel frattempo ho aperto ticket per upgrade SW della HPSU. Speriamo non accada un blue screen :)

    Edited by EmilianoM - 11/3/2015, 20:22
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Aggiustamento di inizio primavera per massimizzare l'autoconsumo del fotovoltaico:

    [11/03/2015] "Temp. Mandata giorno" modificato da 27 C a 26 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 1" modificato da 40 C a 42 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 2" modificato da 44 C a 46 C
    [11/03/2015] "T-ACS nom 3" modificato da 40 C a 42 C

    Oggi era davvero primavera:

    png
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (EmilianoM @ 11/3/2015, 20:36) 
    Oggi era davvero primavera:

    io direi peccato ...............
    Testeremo seriamente la "piccinina" il prox inverno.
    In settimana finiscono imp. elettrico e poi fisso data di collaudo rotex.
    Questa estate visto che non ci andrò ad abitare, terrò sotto osservazione come si comporta l'inv.
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Questa estate sistemiamo la configurazione del raffrescamento :)

    Ma oggi ti ho risposto su OEM ? Ero troppo multi-tasking in ufficio

    CITAZIONE (irisplus @ 11/3/2015, 20:40) 
    In settimana finiscono imp. elettrico e poi fisso data di collaudo rotex.

    Prenota già l'upgrade SW :mf_bookread.gif:
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    non hai comunque delle ottime produzioni di fv.
    per quel che può servire, confrontando le mie produzioni con falda sud est, giro in questi giorni oltre i 20 kw ( giornate soleggiate )
    20/4,32 = 4,63
    10/3 = = 3,33
     
    .
11739 replies since 8/12/2013, 21:18   264408 views