    CITAZIONE (alfdib @ 3/11/2014, 10:29) 
    il punto è proprio che il circolatore dobvrebbe modulare mentre non lo fà... lavora 100% 0%...

    Se non modula e' perché pensa di dover inviare calore alla casa.
    A naso potrei dirti di alzare la curva climatica in modo che la HPSU produca + calore.
    Ma manca qualsiasi serie di dato.

    Questo approccio si chiama buttare merda nel ventilatore. :thumbdown.gif: :dots.gif: :ranting2.gif: :badmood.gif: :sick:

    Se vuoi qualche supporto in forum e' meglio che ti impegni almeno un pochino ...

    CITAZIONE (irisplus @ 3/11/2014, 09:07) 
    l'avevi già scritto tu da qualche parte .... pubblicamente ;)

    Impossibile ! :angel1.gif:

    Su "ordine" di iris ecco il template Excel (si trova comunque nel link in firma):

    Template parametri HPSU in formato Excel
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    non me lo sono di certo inventato io ....... nessun mp.
    Se te lo trovo ?....... ma sono sicuro 100%­
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Non sprecare tempo in una ricerca inutile. Lo sanno tutti quel codice :)
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    allora l'hai tolto in un secondo momento :B):
    mi ricordo che avevi scritto: scoperto a tentativi ;)
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    ho posto il seguente quesito al rivenditore:
    Da manuale, riportano il range di modifica di questi due parametri
    Min performance 10-100%
    Max performance 20-100%
    In realtà abbiamo verificato che
    Min performance non si può settare sotto 40%
    Max Performance non sotto 60%
    Mi sembra strana questa cosa.
    Altro errore manuale ?
    Puoi sentire, se hai occasione qualche tecnico Rotex


    risposta

    Ti confermo che quando dici tu è corretto, avevo già affrontato la cosa tempo fa con uno dei tecnici Rotex.
    Attenzione che stiamo parlando della Potenza della Pompa modulante, quella del circolatore dell’acqua per intenderci, non della modulazione di potenza del compressore, su quella non mi risulta ci sia alcun modo per agire.
    A presto per altri quesiti
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Ci sono anche parecchi typo.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    che cosa intedi ? parecchi tipi ? stimo parlando di hpsu compact in generale.
    Se qualcuno ha qualche quesito, visto la disponbilità, posso girarglieli.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Typo = Errore di digitazione/battitura. Roba assolutamente non critica.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,087

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus @ 3/11/2014, 11:24) 
    ho posto il seguente quesito al rivenditore:

    Min performance 10-100%
    Max performance 20-100%

    Ieri sera ho variato questi valori, nel mio caso ha un nome diverso "PWM Min" e "PWM Max"perchè ho l'aggiornamento precedente, ed era impostato su 0% e lo portato al 40%, il max era impostato a 50% e lo portato a 55%. Ma se si parla della modulazione del circolatore, come mai l'anno scorso andava anche al 100% se era impostata al 50%?
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Fatti aggiornare la centralina.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (serigor @ 3/11/2014, 13:13) 
    CITAZIONE (irisplus @ 3/11/2014, 11:24) 
    ho posto il seguente quesito al rivenditore:

    Min performance 10-100%
    Max performance 20-100%

    Ieri sera ho variato questi valori, nel mio caso ha un nome diverso "PWM Min" e "PWM Max"perchè ho l'aggiornamento precedente, ed era impostato su 0% e lo portato al 40%, il max era impostato a 50% e lo portato a 55%. Ma se si parla della modulazione del circolatore, come mai l'anno scorso andava anche al 100% se era impostata al 50%?

    Ocio ... se non ricordo male quei parametri possono indurre in errore.
    Da quelche parte era spiegato
    Come ultima configurazione prima dell'aggiornamento aveva
    "PWM Min" modificato da 50 % a 55 %
    "PWM Max" modificato da 85 % a 95 %


    CITAZIONE (EmilianoM @ 13/3/2014, 11:12) 
    CITAZIONE (robertor.8585 @ 13/3/2014, 07:31) 
    Un'altra cosa che ho notato è che la portata segnata sul display non cambiava in modo proporzionale alla velocità del circolatore, per es:
    Pwm min 45% 1100l/h
    Pwm min 55% 900 l/h
    Pwm min 65% 900 l/h
    Avevo più che altro una variazione di pressione.

    Per gli esperimenti fatti nelle serate scorse, PWM Min limita il valore massimo della portata effettiva su cui il circolatore può modulare.

    c'era dell'altro ma bisogna cercare
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,087

    Status
    Offline
    quindi la modulazione del compressore non è possibile con le configurazioni?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    credo che sia accertato che non si può ridurre la potenza del compressore.
    Per cercare di mandarla in modulazione verso il basso devi agire sulla pompa di cicolazione e su altri parametri come era stato fatto l'anno scorso con Emiliano, raggiungendo buoni risultati ... ricordo che modulava sui 400 watt.
    La potenza calorica fornita è data dal Delta T mandata e ritorno e portata ( quindi circolatore ).
    Occorre trovare un equilibrio.
    Se agisci su quei valori puoi avere un funzionamento più continuo e modulante verso il basso.
    Se non hai un sistema di monitoraggio la vedo dura.

    riassumendo, puoi agire su pwm min alzandolo ( quindi aumenti la modulazione del circolatore verso il basso ) aumentando Pwm max riiduci la modulazione verso l'alto.
    Sostanzialmente poni dei limiti in basso e in alto alla portata dell'acqua nell'impianto, quindi fornisci meno calore e la pdc dovrebbe modulare.
    In secondo luogo agisci sul spread ch ... con 2 indichi che finchè il delta T andata e ritorno è sup a 2° la macchina continua a funzionare ... se il delta T è < si spegne.
    Non so se mi sono spiegato
    Emiliano potrà dare conferma di quanto ho detto ... ma non credo di sbagliarmi.
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,340
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus @ 3/11/2014, 16:05) 
    Per cercare di mandarla in modulazione verso il basso devi agire sulla pompa di cicolazione e su altri parametri come era stato fatto l'anno scorso con Emiliano, raggiungendo buoni risultati ... ricordo che modulava sui 400 watt.

    Confermo.

    Solo un punto di attenzione: con la nuova versione di SW a bordo macchina (quella che ho io per intenderci) hanno ridotto la gamma entro cui "giocare" sulla regolazione PWM della pompa di circolazione. In sintesi non penso di poter arrivare ai 400 W dello scorso inverno (penso sui 600 circa).
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Direi che l'anno scorso con il lavoro che è stato fatto si sono confermati i dati che davano nel preliminare.
    Attached Image
    MODULAZIONE DA PRELIMINARE

     
    .