    CITAZIONE (EmilianoM @ 23/1/2014, 21:03) 
    Provo a tornare sul tema regolazione dei parametri di modulazione della HPSU Rotex ("PWM Min" e "PWM Max") per provare a fare una sintesi dei ragionamenti fatti e delle evidenze delle varie prove fatte.

    Assiomi (non documentati nel manuale Rotex):
    1) e' possibile configurare da pannello il range di modulazione dell'inverter che pilota l'unita' esterna
    2) Potenza termica erogabile massima = Potenza termica nominale * (100 - "PWM Min")
    3) Potenza termica erogabile minima = Potenza termica nominale * (100 - "PWM Max")
     
    .