CITAZIONE (serigor @ 5/1/2015, 08:19) La macchina dalle 22.30 alle 9.30 dovrebbe funzionare con l'impostazione T-riduzione a 18°C, infatti anche stanotte ha portato la T interna a 20°C. Come dico da qualche giorno la Temperatura viene alzata solo la notte, di giorno è come se il riscaldamento non funzionasse. Ripartiamo.
Certezze: 1) il termostato esterno richiede sempre riscaldamento nella fascia 09:30 -> 22:30 - funzionamento in climatica 0,7 2) la temperatura ambiente nella fascia 09:30 -> 22:30 scende => il calore fornito all'involucro non e' sufficiente 3) funzionamento in riduzione nella fascia notturna 22:30 -> 09:30 - mandata 28 gradi C 3) la temperatura ambiente nella fascia 22:30 -> 09:30 sale => il calore fornito all'involucro e' maggiore di quanto richiesto
Attenzione: mi sono ricordato che nella vecchia (la prima) versione del software della HPSU la semantica dei parametri della modulazione era invertita:
PWM MAX Limite superiore della modulazione del segnale
PWM MIN Limite inferiore della modulazione del segnale PWM
Non vorrei che di fatto abbiamo messo una configurazione al contrario.
Per completezza l'estratto dalla history delle mie configurazioni:
*** prima dell'upgrade SW ***
[03/01/2015] "Max Performance" modificato da 70 % a 65 % [26/10/2014] "Min Performance" impostato a 40 %
*** dopo l'upgrade SW ***
[09/03/2014] "PWM Min" modificato da 50 % a 55 % [08/03/2014] "PWM Max" modificato da 85 % a 95 %
Richieste per te: a) verifica se sui menu' macchina c'e' il parametro PWM MIN oppure Min Performance b) fotografa e posta le 3 schermate di Info -> Visione Generale nelle 2 condizioni seguenti (con unita' esterna accesa) b.1) funzionamento in climatica 09:30 -> 22:30 b.2) funzionamento in riduzione 22:30 -> 09:30 [in totale devi postare 6 foto, mi raccomando solo il display e con dimensione/risoluzione ridotta, basta che siano leggibili]
Nel frattempo potresti ancora alzare la climatica di 0,1 per aumentare il calore fornito.
CITAZIONE (serigor @ 5/1/2015, 08:19) Quindi tu mi proponi di fare come te, cioè andare a punto fisso e impostare gli orari sul RKRTR lasciando perdere la climatica. No. Secondo me c'e' un altro problema preliminare da risolvere.
|
|
| .
|