    Ho elaborato un po' le statistiche della temperatura esterna dal 01/12/2014 in poi per determinare la distribuzione media oraria:

    png
    (0% corrisponde al minimo, 100% al massimo)

    Su questa basa ho aggiustato la programmazione oraria:

    png

    E' importante notare i benefici potenziali del togliere la produzione di calore dai minimi di temperatura esterna ed enfatizzarla con i massimi:

    P_termica da produrre = 4 kW [termici]
    Minimo Giornata (alle 06:30) T_esterna = 3,8 gradi C => COP * = 3,70 => P_elettrica = 1,08 kW [elettrici]
    Massima Giornata (alle 14:00) T_esterna = 6,7 gradi C => COP * = 4,70 => P_elettrica = 0,85 kW [elettrici] => il 21% di potenza in meno !!!

    Vediamo/speriamo se con questo aggiustamento riusciamo a limare ulteriormente i consumi elettrici (ovviamente in modo proporzionale al numero di ore di "spegnimento" notturno (3,5 pari al 15% della giornata).
     
    .