    I valori che sono in tabella sono in kWh giusto? Se è così effettivamente tutta quella ACS mi sembra tanta. Ipotizzando che l'acqua in casa ti arrivi a 10° e tu la voglia portare a 48° (esageriamo) con un dT di 38°; ora la capacità termica dell'acqua è 4186 J/kgK, con un dT di 38° si ha 0,16MJ/kg che corrisponde a 0,16MJ/l. Un kWh sono 3,6MJ per cui con un kWh ci riscaldi 22,5 litri di ACS a 48°. Dalle tabelle leggo che tu consumi mediamente 30 kWh al dì che corrispondono a 675 litri d'acqua calda sanitaria.

    Se non ho sbagliato i conti tale consumo mi sembra spropositato!!! Ma non è che c'è attivo un parametro (non mi ricordo quale) che sfrutta l'accumulo per l'integrazione al riscaldamento per cui quello che viene messo in conto alla ACS in realtà sarebbe da attribuire al riscaldamento? Se così fosse sarebbe opportuno disattivarlo poiché è uno spreco.