    CITAZIONE (Amicodelgjat @ 10/12/2013, 23:54) 
    siccome la temp non era uniforme abbiamo pensato di fare la media tra t alta e t bassa, (37.6+19.7)/2=28.65° in partenza
    altri pensieri/suggerimenti?

    secondo me il problema sta qui. io ho un puffer da 850 litri, alto sui 200 cm circa. ti posso assicurare che la stratificazione è molto efficiente.
    è probabile che il COP sia tra 2,9 e 3,2.
    che è comunque un valore non altissimo, considerato che l'acqua arriva a 41°.

    domanda idiota ma da fare. hai scorporato l'assorbimento delle ventole ?


     
    .
  3. S. Bergo
     
    .

    User deleted


    No ..... :thumbup.gif:

    Sono 40/50watt
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,100

    Status
    Anonymous
    mi sono perso, quali ventole?
     
    .
  5. S. Bergo
     
    .

    User deleted


    La ventola della PDc ... ma non credo che si debba scorporare ......
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    con quel preriscaldo assorbono solo 50 watt ?

    io confronto nella mia mente il nuos con questo boiler.

    andrebbe scorporato l'extra, ovvero se ci fosse, il maggior assorbimento per l'alta prevalenza.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,100

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (S. Bergo @ 11/12/2013, 15:35) 
    La ventola della PDc ... ma non credo che si debba scorporare ......

    infatti non vanno scorporate.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    CITAZIONE (cri_15 @ 11/12/2013, 15:49) 
    CITAZIONE (S. Bergo @ 11/12/2013, 15:35) 
    La ventola della PDc ... ma non credo che si debba scorporare ......

    infatti non vanno scorporate.

    ho già scritto il mio pensiero il post precedente.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,100

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (margiop @ 11/12/2013, 15:42) 
    ...andrebbe scorporato l'extra, ovvero se ci fosse, il maggior assorbimento per l'alta prevalenza.

    direi di no, l'alta prevalenza serve solo per il preriscaldo, qdi sul piatto della bilancia bisogna mettere sia i plus che i minus: temperatura maggiore all'entrata della macchina ma abche maggiori assorbimenti elettrici
     
    .
  10. nic87
     
    .

    User deleted


    Per cortesia qualcuno mi spiega la diff tra boiler a tremo pompa e una PDC tipo rotex HPSU COMPACT?
     
    .
  11. jo17771
     
    .

    User deleted


    Il Boiler a Termo Pompa fa solo Acs, la Pdc fa anche riscaldamento
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    Diciamo che entrambe fanno acqua calda, le pdc per riscaldamento hanno spesso due circuiti separati...spesso hanno un circuito istantaneo per il riscaldamento....
    Diciamo che nelle pdc che si lavora in istantaneo c è l inverter....i boiler sono solo on off
     
    .
  13. nic87
     
    .

    User deleted


    Praticamente avendo la miniUTA avrebbe poco senso avere anche una PDC?
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    cosa centra la miniuta.....quella è più vicina alle funzioni di una pdc che di un boiler...
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    206

    Status
    Offline
    Riprendo il filo delle mie domande interrotte alcuni post fa e riparto dalle info base
    Ma questo boiler-custom pdc consuma solo 450w o è una media? Scusate l'ignoranza ma per interposta persona mi hanno detto che i prodotti tipo Nuos consumano istantaneamente ben di più dei 300medi dichiarati

    Alla fine avendo la caldaia nello scantinato io quello che vorrei fare sarebbe questo:
    collegare al FV per l'autoconsumo, collegare al gas come integrazione da tenere minore possibile, non collegare a nessun prelievo di corrente da Enel.
    Con un FV da 3Kw ce la posso fare?
    Dovrei metterla in cantina che ha circa 10-15° d'inverno. Quanto fredda mi diventa con anche la pdc?
     
    .