dunque con cop 3 un 450w fa 1350w, dunque in 10 ore il boiler dovrebbe andare da 20° a 60°?
Se il cop è 3, la potenza termica è di 1.35 kW, ovvero avrai bisogno di 10,4 h. Se consideri che ci saranno delle perdite al mantello del bollitore, il tempo per scaldare l'accumolo sarà di circa 11 ore.
Sui boiler a termopompa in commercio ci sono due termometri, uno per la parte alta e uno per la parte bassa. L'ideale sarebbe avere anche una termocamera per verificare se la macchina funziona bene e se ci sono punti da migliorare..