56 tubi?
Corrispondono a quanta sup. captante effettiva? 8,84mq?. -
.
Yes.. . -
.
Quindi, facendo due conti al volo, se ieri hai fatto 30KWh con 8,84mq:
30/8,84 = 3,39 KW/mq
Io ho 3 mq X 3,39 KW/mq = 10,2 KWh ...
la PdC mi dice che ieri ne ha prodotti circa 12 KWh... io sono orientato a sud più o meno come te...
Significa che non ho poi tutte queste perdite...
E' corretto il ragionamento???. -
.
Dipende anche dalla temperatura nell'accumulo... spiego... io con il radiante, con queste temperatura ho il fondo dell'accumulo a tipo 25°, con prelievo continuo.. quindi è sempre bassa la T in quella parte, vuol dire che i pannelli producono più kW, perchè devono innalzare da 25° la T... mentre se ci fai acs, con lo stesso sole non è detto che riesci a produrre gli stessi kW, perchè se tu hai sempre 25° scaldi anche con 30° nei pannelli... se tu hai 45° nell'accumulo, in giornate dove magari io faccio 30kW tu potresti fare zero. . -
.
azz.... complesso allora valutare...
io nell'accumulo ACS, in inverno, ho sempre fra i 38 e i 45 perchè, giustamente, se l'acqua non è in questo range ho programmato la PdC per scaldarla.. -
.
Questo fa si che i tuoi pannelli non producono nulla o poco durante tutto l'inverno..
Appunto se fanno ACS, ma è anche normale.. si sfruttano molto di più per l'integrazione al riscaldamento in inverno.. ma dipende tutto dall'impianto.. poi è tutto relativo. -
.
quindi se volessi produrre maggiore ACS dal solare... dovrei, magari, raddoppiare i pannelli? . -
.
Lascia perdere, non rientri più nel costo... nel caso valuta bene costi benefici.
Aumentando i pannelli aumenti la potenzialità... -
.
Scusa l'ignoranza in materia..., ma quando dici "Aumentando i pannelli aumenti la potenzialità"...
...significa che posso scaldare i 500 L dell'accumulo ad una temperatura maggiore di oggi?. -
.
Non è detto.. puoi scaldare più litri alla stessa temperatura si, ad una temperatura maggiore.. dipende.. aumentando la temperatura aumentano le dispersioni, quindi se fuori fa freddo farai molta fatica a superare certe temperature.. mentre i litri possono aumentare in modo più semplice.
Infatti ho detto potenzialità e non potenza.. un conto è avere una caldaia che va a kW, un'altra cosa è usare il sole... che non è una cosa fissa, stabile e regolabile.. -
klycson.
User deleted
Scusa l'osservazione da ignorante, ma essendo un impianto (immagino) a circuito chiuso e circolazione forzata che si sviluppa su tre piani hai controllato che l'impianto sia stato ben riempito di liquido vettore, ossia che non ci sia aria nell'impianto? L'aria tende a salire verso l'alto e quindi potresti avere i pannelli pieni di aria che quindi scaldano pochissimo. I tuoi sono pannelli a tubi sottovuoto quindi dovrebbero avere delle rese molto elevate. . -
klycson.
User deleted
io nell'accumulo ACS, in inverno, ho sempre fra i 38 e i 45 perchè, giustamente, se l'acqua non è in questo range ho programmato la PdC per scaldarla.
Scusa di nuovo, ma mi pare di capire che se l'acqua calda sanitaria supera i 45° l'impianto si ferma? Un impianto come il tuo penso possa arrivare anche a 60°.
Io ho poi trovato su EBay dei pannelli a tubi sottovuoto di 2mq a 500 euro, quindi penso che aumentare il numero di pannelli sia abbastanza conveniente considerando quello che costa il metano..