basta che il valore U sia uguale.
hai i dati dell'xps che utilizzi ?. -
.
Forse che il vetro cellulare è un buon isolante ma è soprattutto una garanzia contro umidità di risalita. Se vuoi isolare bene vs il basso, devi mettere xps. Dove ti pare ma devi tagliare verso il basso. . -
.
@irisplus
fatti la simulazione con therm e vedi come si comporta l'involucro, ormai sei un esperto!
Ipotizzando un quasi sicuro deltaT di 1°-1,4 già capisci che cosa devi mettere ... o al limiti gioca con spessori diversi .
Vedrai che il vetro cellulare con una conduttività termica assolutamente migliore è meno "conveniente" di altri tagli termici con lambda maggiori ma con altezza maggiore del blocco... (rimane inteso che quest'ultimi sono meno prestanti per l'umidità di risalita ma c'e' la guaina). -
S. Bergo.
User deleted
CITAZIONEVedrai che il vetro cellulare con una conduttività termica assolutamente migliore è meno "conveniente" di altri tagli termici con lambda maggiori ma con altezza maggiore del blocco... (rimane inteso che quest'ultimi sono meno prestanti per l'umidità di risalita ma c'e' la guaina)
Vorrei insistere che non deve essere guardato il singolo elemento ma la stratigrafia completa, costi / benefici, velocità d' esecuzione, problematiche che possono esserci e che possono presentarsi con uno o l' altro sistema, dopo aver fatto questo allora si può decidere ! E' chiaro a tutti che il vetro cellulare costa di più ma bisogna vederlo con tutto ciò che gli sta attorno.. -
Pier72Mars.
User deleted
Assolutamente daccordo con te Bergo . -
.@irisplus
fatti la simulazione con therm e vedi come si comporta l'involucro, ormai sei un esperto!
Ipotizzando un quasi sicuro deltaT di 1°-1,4 già capisci che cosa devi mettere ... o al limiti gioca con spessori diversi .
Vedrai che il vetro cellulare con una conduttività termica assolutamente migliore è meno "conveniente" di altri tagli termici con lambda maggiori ma con altezza maggiore del blocco... (rimane inteso che quest'ultimi sono meno prestanti per l'umidità di risalita ma c'e' la guaina)
Esperto ........... una parola un pò eccessiva, mi sto impegnando a capire.
delta T di 1° ? non ho capito che cosa intendi.
Il piano interrato lo considero come piano riscaldato anche se solo da una stufa a pellet, quindi t int. 20, il delta T sarà maggiore se considero come temp del terreno 13 o 10 che sia.
La scelta non è ancora stata fatta, però mi sembra chiaro che a parte i costi, la sol. del vetro cell sotto fondazione ( escludendo xps ) semplifica di molto le cose rispetto alla soluz. di mettere l'isolamento all'interno, a meno che me ne freghi poi dei i ponti termici sulle tramezzature, attacco scala, e comunque non risolvendo il ponte termico di tutte le fondazioni, che per quanto possa essere limitato c'è.
Tutto dipende dal dimensionamento della platea e dal fatto che l'impresa capisca che gettare una platea rispetto una fondazione continua, comporta meno oneri di casseratura, lavori più semplice e quindi prezzo al mc inferiore.
Ho affinato i conteggi anche se mi mancano ancora i dati che mi dovrebbe mandare l'ing.
in base a queste tabella faccio presto anche a quantificare l'eventuale differenza di costo@irisplus
Vedrai che il vetro cellulare con una conduttività termica assolutamente migliore è meno "conveniente" di altri tagli termici con lambda maggiori ma con altezza maggiore del blocco... (rimane inteso che quest'ultimi sono meno prestanti per l'umidità di risalita ma c'e' la guaina)
Non rieco a capire perchè le cose non possano essere dette chiaramente e non sotto intendendo qualcosa ..... -
S. Bergo.
User deleted
Se può esserti utile in internet ho trovato questo :
www.leonardougolini.it/brochure%20p.pdf
Prova a dare un' occhio, anche se vecchio potrebbe interessarti.. -
.
[QUOTE=S. Bergo,27/6/2012, 08:07 ?t=51320963&st=150#entry358204395] CITAZIONE, problematiche che possono esserci e che possono presentarsi con uno o l' altro sistema, dopo aver fatto questo allora si può decidere ! E' chiaro a tutti che il vetro cellulare costa di più ma bisogna vederlo con tutto ciò che gli sta attorno.
Infatti non ho citato anche il tuo problemaSe può esserti utile in internet ho trovato questo :
www.leonardougolini.it/brochure%20p.pdf
Prova a dare un' occhio, anche se vecchio potrebbe interessarti.
Grazie Bergo, ora me lo guardo.
Avevo già guardato questo progetto postato con le foto dei lavori www.leonardougolini.it/FOTO-lavorincorso.html. -
.
riguardo le pareti contro terra:
trasmittanza XPS: 8 cm U=0,34 10cm U=0,28 12 cm U=0,24
la domanda è, qual'è lo spessore di isolamento contro terra che mi garantisce le stesse prestazioni dell'isolamento fuori terra ?
ipotizziamo che fuori terra tu abbia 30 cm di EPS con U=0,10. Se la T di progetto è -5° e la T ambiente 20° la dispersione sarà di 0,10x(20-(-5))=2,5 watt
per avere gli stessi 2,5 watt nell'interrato con XPS : Ux(20-10)=2,5 U=0,25
indicativamente quindi ti basteranno 12 cm di XPS per pareggiare i 30 cm di EPS
. -
.riguardo le pareti contro terra:
trasmittanza XPS: 8 cm U=0,34 10cm U=0,28 12 cm U=0,24
la domanda è, qual'è lo spessore di isolamento contro terra che mi garantisce le stesse prestazioni dell'isolamento fuori terra ?
ipotizziamo che fuori terra tu abbia 30 cm di EPS con U=0,10. Se la T di progetto è -5° e la T ambiente 20° la dispersione sarà di 0,10x(20-(-5))=2,5 watt
per avere gli stessi 2,5 watt nell'interrato con XPS : Ux(20-10)=2,5 U=0,25
indicativamente quindi ti basteranno 12 cm di XPS per pareggiare i 30 cm di EPS
Grazie mille Margiop ............ questo infatti era l'obiettivo su cui stavo ragionando.. -
.
ovviamente i dati sono buttati lì, quello che conta è il procedimento.
. -
.
Allora verificando
fuori terra 14 cm eps lamba 0,031 + muro da 30 ho un U=0,18 con una dispersione di calore = 0,18x(25) = 4,5 Watt
per avere la stessa dispersione nei muri controterra quindi 4,5 watt, dovrò avere Ux ( 20-10)=4,5 cioè U=0,45 ( tralasciando muro in c.a ), quindi uno spessore di xps inferiore a 8 cm.
Trasformando i valori U in R e facendo una banale proporzione avrei 8:2,94=x:2,22 dovrebbe saltarmi fuori in valore approssimativo di 6 cm.. -
.@irisplus
fatti la simulazione con therm e vedi come si comporta l'involucro, ormai sei un esperto!
Seguendo il tuo consiglio sto provando a fare una serie di simulazione con therm.
Volevo sapere che valore devo inserire in Boundary condition per l'esterno... ho messo temp.10° Film coeff. ho lasciato 25.
E'corretto ?
Volevo simulare le due ipotesi vetro cell. +platea e poi fond. continua + xps sopra .... vedere che succede e fare eventuali considerazioni con voi.
Come al solito posterò poi i risultati.
Grazie a chi mi puo dare una mano.. -
.
POSTO I RISULTATI A VOI I COMMENTI............
Dati di partenza temp.int 20°, temp.esterna 10°
coeff.film esterno 25, coeff.film interno 7,7
XPS lambda 0,035 sp.8 cm + muro controterra c.a lamba 2,5 sp.30 cm e int
vetro c. lamba 0,09 sp.20 costip + platea c.a lamba 2,5 sp. 35 + massetto e pavimento legno
XPS lambda 0,035 sp.8 cm + muro controterra c.a lamba 2,5 sp.30 cm e int
fond cont c.a. sp.40, sottofondo armato sp.10 , xps 8 ecc
XPS lambda 0,035 sp.8 cm + muro controterra c.a lamba 2,5 sp.30 cm e int
fond cont c.a. sp.40, sottofondo armato sp.10 , xps 12 ecc
Cappottamento laterale fond continua sempre con xps orriz e vert sp. cm8
.