    Grazie, ma è trifase.
    Aggiungo anche altra considerazione: tutte sono inverter e da altre discussioni (vedi Dotting) sono da preferire. Ma in caso di produzione di sola acs con appoggio di sanicube, non sarebbero meglio le on-off che hanno cop migliori e sono più veloci a raggiungere la temperatura? Uff..
     
    .
  2. Moleskine
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (paolomak @ 15/3/2012, 14:06) 
    Grazie, ma è trifase.
    Aggiungo anche altra considerazione: tutte sono inverter e da altre discussioni (vedi Dotting) sono da preferire. Ma in caso di produzione di sola acs con appoggio di sanicube, non sarebbero meglio le on-off che hanno cop migliori e sono più veloci a raggiungere la temperatura? Uff..

    Esiste anche la versione monofase, chiaramente le rese sono un attimo inferiori:
    File Allegato
    Vitocal_300_A_monofase.pdf
    (Number of downloads: 34)

     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    il fatto che siano inverter non impedisce loro di andare al massimo in produzione di acs.
     
    .
  4. morino
     
    .

    User deleted


    Ciao,

    avrei dei dubbi ..ovvero parlando con gli agenti rotex e il mio installatore mi dicono che sopra i 25 gradi esterni le pompe di calore "piccole" come la mia da 6Kw non riescono a produrre ACS da reintegrare nel Hybridcube.
    non ero a conoscenza di questo limite..ed è un bel casino.. infatti avevo scartato il solare termico e ho deciso di installare solo un piccolo impianto FV da 1Kw...come faccio? è vera questa cosa?..looro dicono che di qualche grado si puo' forzare..ma da scheda tecnica oltre i 25 gradi la macchina si blocca e non scambia. tenete presente che avroì' un piccolo preriscaldo nel vespaio sul piano di campagna.

    mi propongono di :

    - montare un impianto solare termico (circa 3 mila euro) oppure
    - far lavorare la resistenza elettrica
    - programmare la produzione ACS la notte quando fuori è sotto i 25 gradi
     
    .
  5. nordico8
     
    .

    User deleted


    Zubadan funziona fino a 46 °C
     
    .
  6. morino
     
    .

    User deleted


    a me sembra strana questa cosa.. ho discusso per un po con i rappresentanti.....mi dicono che è un limite di tutte le pompe di calore anche di altre marche...
    adesso leggevo le caratteristiche tecniche delle loro PDC da 6Kw e c'è scritto che fanno ACS fino a 35 gradi..e non 25 come dicono loro..oltre si attiva la resistenza fino a 43
    mentre invece per il riscaldamento la T limite è 25 gradi....ma che c'entra? che si siano sbagliati?..sarebbe grave... io non ho voluto insistere perchè è scortese.
    poi ho avuto anche uyna discussione sull'utilita' delle termovalvole a testine e separazione dei termostati ambiente....e secondo loro sono migliori le versioni compact rispetto alle bi-bloc..ma questo è un altro discorso...
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,100

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (morino @ 22/6/2012, 13:18) 
    ...- montare un impianto solare termico (circa 3 mila euro)...

    secondo me il motivo è questo.
    Cmq non è vero
     
    .
  8. morino
     
    .

    User deleted


    infatti anche a me suona molto strano...ho guardato i manuali e le schede tecniche delle varie pompe rotex e in effetti non sono molto chiari.
    in alcuni modelli come limite è 43(ed è specificato con l'ausilio di resistenza)..in altre non c'è scritto niente..in altre 35..
    ma leggendo da vari mesi questo forum non avevo mai sentito parlare di questo "limite"....ma loro (rotex) insistono...
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    morino, manlevali dalle loro responsabilità, imponiti, sei tu che paghi la fattura.

    dotting parlava di cop pari a 5 in casi simili.
     
    .
  10. morino
     
    .

    User deleted


    si si..lo so'..infatti per me è tutto assurdo..ma loro hanno messo le mani avanti dichiarandomi che se la macchina non lavora sopra i 25 gradi sono cavoli miei..perchè da scheda tecnica è cosi'.. quindi ho prendo il modello da 11kw..o metto il solare!! roba da pazzi!..erano molto convinti..tanto da lasciarmi spiazzato!
    mi domando..ma sono il primo a cui vendono una sua pompa di calore??se me lo avesse detto l'idraulico pincopallino..o un rivenditore a caso non mi sarei sorpreso perchè in questi mesi ne ho sentite di tutti i colori..ma sono i rivenditori ufficiali rotex da anni!
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    nelle schede tecniche rotex specificano, come già detto nel thread, che funziona fino a +35° esterni, ovvero quasi sempre.

    perchè pretendere il solare ? per 3.000 euro, condivido l'opinione di cri.

    prova a trovare un rivenditore daikin, altherma=hpsu.
     
    .
  12. morino
     
    .

    User deleted


    questo è un rivenditore ufficiale daikin-rotex per la regione..o meglio è l'agenzia commerciale che vende ai rivenditori..
    l'installatore mi dice che anche secondo lui è fino a 35 gradi,e per sua esperienza non ha avuto problemi.
    adesso scrivo due riche alla rotex italia..vediamo cosa mi dicono..cosi' faccio un po di casino :P
     
    .
  13. morino
     
    .

    User deleted


    questione risolta,era una bufala confermata anche dai tecnici rotex stessi che mi hanno gentilmente inviato questo diagramma di funzionamento.
    quindi il limite c'è..ma è trascurabile..ovvero ma è di 35 gradi per produzione ACS di 45 gradi
    mentre riesce a produrre ACS fino a 50 gradi fino a 25 gradi esterni
    riferito a unita' esterna 6-8Kw

    diciamo che se lo trova dotting un "tecnico" cosi' lo sistema :wink_smilie.gif: