dotting.
User deleted
Dovresti controllare se nei collettori hai flussometri da una parte e regolatori di portata manuali dall'altra.
Bilanci l'impianto manualmente in funzione delle tue esigenze con l'impianto in funzione da un poco di temp.
Che so vedi di ottenere sui 18°C nella zona notte, a meno che qualcuno non usi quelle stanze di giorno per studiare e regoli per 20°C; nella zona giorno arrivi a 20°C.
Poi devi controllare se la tua futura caldaia può gestire una sonda esterna e una interna, che devi mettere in una stanza campione.
A quel punto tari l'impianto come detto all'inizio e fai lavorare la caldaia con una curva climatica in funzione delle due sonde.
Se la caldaia non è in grado di gestire una curva climatica DEVI lasciare le cose come stanno adesso, ovvero on/off.
.